商场对于消防方面的要求是什么?

 我来答
万霖智慧消防
2012-05-04
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
商场市场的火灾发生频率在不断提高,给人民生命财产造成了严重损失。因此,人员密集、建筑规模较大的大型商场,其消防设备的电气配线应具有可靠性、耐火性、安全性、有效性和科学性等方面更高的要求。目前现行国家规范对消防用电设备的供电系统设计提出比较明确的规定和要求,相对而言,对消防用电设备电气配电线路的防火要求规定要求较少,据此结合大型商场消防安全要求,对大型商场消防设备配电线路的选型、敷设、防火设计与性能要求进行了初步的探讨。

一、消防设备配电线路的特点

消防设备配电线路的要求是由其供电系统的要求所决定,这其中主要是消防设备供电线路可靠性和火灾时供电的持性,即电气线路的耐火性。消防配电线路的可靠性主要是指火灾过程中,特别是在火和扑救初期具有的高可靠性,同时包括平时运行过程中具有的可靠性,以确保正常供电和火灾时能有效地实施人员疏散与火灾扑救,将火灾损失降低到最低限度。火灾时对消防配电线路可续供电的要求,也可理解为消防配电线路可靠性的延续,是用确保一旦发生火灾且消防配电线路可能处于火场之中时,能够一定要求持续供电,以实施有效的疏导和初期火灾扑救。

二、大型商场各类消防用电设备线路防火设计分析

(1)火灾自动报警系统电气配电线路

火灾自动报警系统是预报火灾的重要设施,对于早期发现火灾以及火灾初期的及时扑救起着十分重要的作用。由于其作用主要表现在非火灾时期和火灾初期,因此火灾自动报警系统电气线路的支线部分最好采用阻燃型电线穿保护管敷设在不燃结构层内(保护层厚度大于30mm),对于当前普遍采用的总线制火灾报警系统中的干线,由于一股回路干线线路较长,时常要穿越不同的防火分区,并且多为明敷,一旦干线出现故障将造成干线回路内的所有监测点处于无监测状态。因此需提出更高的要求,如采用耐火电缆敷设在耐火电缆桥架内,有条件的可采用钢皮保护矿物质绝缘防火电缆。

(2)消火栓泵、喷淋泵等配电线路

固定式水灭火设施中消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等消防水泵是实施灭火工作的主要设备。消防水泵运行正常与否,直接关系到火灾扑救的效果,其配电线路的防火设计应该特别予以重视。消防水泵一般集中设置在水泵房,其配电线路包括双电源或双回路电源干线和各个水泵电动机配电支线两部分,通常水泵电动机配电线路的敷设方法可采用穿保护管并埋设在不燃结构层内,或者电缆桥架架空明敷,如选用耐火电缆桥架则最好配以耐火型电缆桥架,以提高电气线路的耐火耐热性能。而水泵房供电电源一般由商场内变电所直接提供,变电所与水泵房贴邻或相距较近,并属于同一个防火分区时,可采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷,当变电所与水泵房相距较远(如穿越不同的防火分区)时,应该采用铜皮防火型电缆供电。

(3)防排烟装置

防排烟装置是商场内重要的防火设施,它包括正压送风机、排烟机,各类阀门、防火阀等,这些设备运行正常与否,直接关系到人员疏散效果和能否有效防止火灾蔓延。

由于防排烟装置的布置一般比较分散,因此其电气线路防火设计既要考虑供电主回路线路,也要考虑联动控制线路。鉴于阻燃型电缆在遇到明火时,其电气绝缘性能迅速降低,防排烟装置配电线路明敷时应选用耐火型交联低压电缆或铜皮防火型电缆,而暗敷时,可选用一般耐火电缆,联动和控制线路也应该选用耐火电缆。此外,防排烟装置配电线路和联动控制线路在敷设时应尽可能缩短线路长度,并避免穿越不同的防火分区。

(4)防火卷帘门配电线路

在大型商场往往每层的面积很大,同时中庭又有上下贯通的自动扶梯,采用防火卷帘门将不同的防火分区加以隔离,阻断火灾蔓延。防火卷帘门的隔离火势作用是建立在通过配电线路可靠供电以使防火卷帘门有效动作基础上的。一般,防火卷帘门的电源可引自商场内各类层带双电源切换配电箱,经防火卷帘门专用配电箱向防火卷帘门控制箱供电,供电方式多采用放射式或环式。通常为了便于配电线路敷设、维护及使其具有耐火耐热性能,当防火卷帘门水平配电线路较长时宜采用耐火电缆,并在吊顶内使用耐火型电缆桥架明敷,以确保火灾发生并造成室内温升仍然能可靠供电并使防火卷帘门有效降落,阻止火势蔓延。

(5)消防电梯配电线路

消防电梯是人员疏散和火灾扑救时使用的重要工具,配电线路防火设计应与此功能相适应。根据当前消防工程实例,消防电梯配电一般是由商场内配电室敷设回路专线配电至位于顶层电梯机房,从而造成消防电梯配电线路一般都比较长,且线路也比较复杂。因此,为提高供电可靠性,消防电梯配电线路应采用耐火电缆,当有供电可靠性特殊要求时,两路配电专线中的一路可采用铜皮防火型电缆。规范规定,向电梯供电的电源线路不应敷设在电梯井道内,因此,消防电梯配电线敷设在商场内设置的电气竖井内。

(6)火灾应急照明配电线路

火灾应急照明的作用是保证火灾时人员有序疏散和消防人员继续工作,它包括疏散指示照明和备用照明。一般情况下,疏散指示照明和火灾事故照明,带蓄电池的应急照明灯具或可强行启点的普通照明灯具,而备用照明则利用双电源切换来实现或设应急电源。所以,火灾应急照明线路一般采用阻燃型电线穿钢管保护暗敷设在不燃结构层内,对于装修工程,可能遇到土建结构工程已完工,应急照明线路不能暗敷于结构层内,而只能明敷于吊顶内的情况,为了达到防火要求,这时电气线路应采用耐热型或耐火型材料,采取防火措施。综上所述,大型商场的消防设备电气配线是整个消防系统的重要配套内容,须结合实际考虑耐火耐热要求和选择电气配线,以提高消防设备供电的可靠性和耐火性。
ACQQ758707669
2012-05-04
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
  一. 总则
  为使业主住户有一个舒适,安全的生活环境,维护业主的权益,加强对装修工程队的管理,保证小区内不出现安全事故,根据建设部第110号令[住宅室外内装饰装修管理办法]和[深圳市家庭居家装修管理规定],凡住户申请装修经管理公司审批同意后,装修施工队进入小区/大厦前功尽弃必须签订责任书,签订后严格遵循此地责任书之规定。
  二. 责任范围
  1. 如实申报进入小区的装修施工人员名单,每人需用交验有身份证明文件(身份证,暂住证),填写[装修人员登记录表]并办理[临时出入证]。施工三个工作日以上者,需用交纳身份证复印件一从份,一寸免冠照片两张。
  2. 工程人员原则上不准在住宅区及装修户内过夜,若有特殊情况需留守需用先向管理处申请,并向公安机关备案,经同意后方可留守;每户装修户内留守人员不得多于两人,每位留守人员必须到管理处交纳500元押金,待遇工程完工后若无违法乱纪章事项,管理处凭押金收据和工程人员临时出入证办理退职款手续。留守人员公限于在装修户内活动,不得在本住宅区内户外公共场所活动。
  3. 装修队负责人必须教育工程人员遵守法纪,在施工过程中,不准图方便用硬物顶住单元大门,电梯门,影响其使用功能。否则,因此而引起的一切后果由施工队负责,同时管理处将给予相应处罚。/
  4. 工程人员必须文明施工,不准打扰其它住户,不准在其它住户门前逗留休息,不得影响他人正常生活。造成他人财产损失或引起住户投诉的,管理处将给予相应处罚,情节严重者送公安机关处理。
  5. 装修人员不准擅自进入地下室外和天台,禁止在天台,地下室和楼道公共场所加工作业。
  6. 装修人员须在未进入施工现场前到管理处办理[临时出入证],未凡办证而擅自进入施工者,将按三无人员处理[清除小区并每人罚款100元]
  7. 工程人员必须爱护公共设施,对于违反操作规定破坏公共设施(包括公共通道,墙面,天台,单元门等)除要恢复原样外,将给予罚款.
  8. 根据[条例]规定,住宅装修施工期最长不得超过30天,如需延期,需用到管理处办理延期手续,经批准后方可继续作业.
  9. 装修材料搬运进入楼梯间时,需先向管理申请,管理处接到申请后派工作人员现场监督.装修材料搬运不得损坏楼梯间设施,若有损坏,除要求恢复原样外.将给予相应处罚.
  10.禁止将装修垃圾倒入下排管道.严禁高空抛物,严禁将油漆,胶水倒入下排水管道违者
  重罚
  11.施工负责人应加强消防管理工作,遵守消防规定,施工现场必须配备不少于两支灭火器。
  施工队保证做到改动煤矿气管道由供气单位整改否则,按消防规定处罚。
  施工用电不得超过去时该 装修住宅单位的用电容量,禁止么拉乱接,严禁使用电炉,煤矿气生火做饭菜。违法乱纪者没收使用器具并重罚。
  装修户内叵需用改动电路,需用向管理处申请,并由专业电工进行。向管理处提出交电工的操作证和上岗证。
  禁止瞩目动电子对讲系统,有线电视线路和直饮水系统,煤气自动抄表系统。叵发现除赔偿损失外并给予重罚。
  装修垃圾必须袋装并及时清运,装修过程不得违章堆放,抛弃装修垃圾。装修垃圾若确须在小区内放置,须向管理处申请产并放置在指定地点,并按每天50元的垃圾留置费或按垃圾量的多少向管理处交纳垃圾清运费
  工程人员不得在小区大厦内吵架,斗殴,吸
  毒色情等违法乱纪行为。一经发现,将严肃处理,至直送交公安机关。
  装修验收由业主,施工单位负责人,管理处三方共同进行,按照[装修施工工程合同]和[装修申请审批表]的约定和相应的质量标准进行验收,验收合格后,并由三方签字认可,装修施工单位应当出具[住宅室内装修质量保修书]。如发现不合格应责令施工队限期整改,管理处再次复查验收。
  住宅室内装修工程竣工后,装修施工单位负责采购装饰材料及设备的,应当向业主提出交说明书书,保修单和环保说明书。
  在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年,有防水要求的厨房,卫生间和外墙的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装修工程竣工验收和合格之日算起。
  严格遵守规定的装修时间即装修施工时间为:
  上午:8:00-----12:00
  下午:14:00-----19:00
  监管方:XX物业管理有限公司 装修施工队:
  管理处
  负责人: 责任人:
  年 月 日 年 月 日
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
?>

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式