变频调速恒压供水变频器参数设置

采用S7-200与MM430实现一拖三,PLC的内置PID调节,模拟量输出控制变频器变频,端子控制变频器启/停是不是设置P0701(2)=1就可以了,那变频器运行时是不是... 采用S7-200与MM430实现一拖三,PLC的内置PID调节,模拟量输出控制变频器变频,端子控制变频器启/停是不是设置P0701(2)=1就可以了,那变频器运行时是不是5号端子(DIN1)一直为高电平??PLC控制进行泵组切换时怎样复位变频器频率??变频器怎么接线和参数设置的?还有泵组切换时PLC的PID调节的模拟量输出应该是最大值了吧,那切换的泵组还是变频软启动吗??不会是直接50HZ(变频器)启动吧??可以在程序里修改吗???急 展开
 我来答
piaodehuan1
推荐于2017-09-18 · TA获得超过848个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:75%
帮助的人:283万
展开全部
一拖三,指的是三台水泵,一台变频器,单台水泵的启动过程是:
PLC控制相应的接触器动作, 将需要启动的水泵连至变频器的输出端, 然后变频器控制水泵启动, 当水泵达到工频后, PLC控制相应的接触器, 将水泵切换至直连工频运行

根据你的描述猜测你的系统是这样的:
1 假定PLC的恒压给定为P,
2 假定变频器的模拟量输出设置为输出频率F,
3 P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定
4 系统的水压反馈信号P2, 接到PLC,
5 假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3
6 系统启动后, PLC比较P和P2, 经过PID后得到P1, P1送至变频器, 同时PLC的DO控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动
7 变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, P2的数值开始上升, PLC的PID持续调节P1, 当P1达到50HZ-即水泵工频时, 若P2仍未达到恒压给定P, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率F为50HZ, 那么PLC程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,
8 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50HZ, P2仍未达到P, 那么PLC会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3

总之, 一拖三做恒压, 就是变频启动-频率上升-PID调节-频率=50HZ且未达到恒压-切换至工频-变频启动下一台, 理想工作情况是一台工频,一台变频调速, 来保持恒压
追问
这个流程我也明白,我是想问切换时MM430的频率复位怎么接线,还有1#变频切换工频,即变频器为50HZ时,PID的模拟量输出应该为最大值了吧(1#调节至最大),那启动2#时变频器是以什么频率启动2#的??需要在程序里修改设置模拟量输出变回最小吗
追答
PLC的模拟量输出值是PID之后的输出值, 假定此时为最大值, 输出至2号泵, 2号泵加速过程中, 压力反馈值也在增加, 这就导致PID的反馈增加, 给定不变, PID的输出值降低
英诺科技
2023-06-13 广告
主要设置水泵转速,功率。加减速时间、频率下限(一般是25HZ),频率上限50hz(中国)。还有工作压力,保护压力(超过设定压力自动停泵)。  变频恒压供水是指在供水管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水管网的出口压力值是根... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
匿名用户
2012-05-13
展开全部
这些具体的要把PLC程序调出来才有调试意义,变频器频率是PLC给的,切换是软启动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友49f1972
2012-05-09
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:2.1万
展开全部
做个恒压供水搞这么复杂,国内外好多变频器带供水功能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tdjjqukq
2012-05-07
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:8.2万
展开全部
……
已赞过 已踩过<