电压互感器变比是指一次与二次的电压之比值,相当于变压器的变比,也是一次绕线砸数与二次绕线砸数的比值。通常用一次和二次的额定电压比值表示。
正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0
发生单相接地(例如A相)有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1,Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100/3V。
工作原理
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
以上内容参考:百度百科-电压互感器
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相)比一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
变比就是一次绕组与二次绕组的比值,可以用一次电压与二次电压的比值来计算。
一般来说电压互感器二次额定电压为100v
在中性点非直接接地系统中
正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,
所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0
发生单相接地(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1
Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100/3V。
因此,在110kV及以上电压等级中性点直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Ub/3(1/2))/(100/3(1/2))/100,在35kV及以下电压等级的中性点非直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Un/3(1/2)/(100/3(1/2))/(100/3)。
