串口问题

工地上用的工控系统,一定要串口连接一个进口的接口单元才行,现在使用的电脑是连设备一起进口的康柏,已经十年了,带串口,在win98和DOS下都能正常使用其软件(DOS版)连... 工地上用的工控系统,一定要串口连接一个进口的接口单元才行,现在使用的电脑是连设备一起进口的康柏,已经十年了,带串口,在win98和DOS下都能正常使用其软件(DOS版)连接接口单元,但现在这个电脑有问题了所以换了台联想带串口的笔记本,使用的时候发现软件已启动提示“未找到com2、未找到com3”,但是原来的康柏也只连接了一个串口啊?不知道怎么回事?
其实如果忽略这个问题的话确实也可以通过这个DOS软件收到数据,但是不能发送数据,否则当机,不知如何解决?
谢谢liu_dongquan的回答,这个我会的,不过我的意思是说这个软件如果改掉com1的话启动的时候会提示找不到com1和com3,而且这样是收不到数据的,所以还有别的办法吗?为什么那个老电脑可以呢?
展开
 我来答
天海孤鸿
2012-05-06 · TA获得超过303个赞
知道小有建树答主
回答量:429
采纳率:0%
帮助的人:334万
展开全部

打开设备管理器,双击串口:comX(X表示系统是别的串口号),在通讯端口(comX)属性窗口选择端口设置,在选择高级,修改com端口号(P)下更改端口号码为com2或com3

**红色框选择的位置** 

这是因为老的电脑都会默认安装2个或4个串口,现在的一般只有安装1个,你可以进添加删除硬件里,添加一个端口,指定端口号为com2或com3

海波电脑
2012-05-09 · TA获得超过1404个赞
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:33.6万
展开全部
问:笔记本几次收到和发送的状况不一样?
另,串口连接一个进口的接口单元是否为485接头?

建议检查并测试下:
1、在原电脑上仔细查看COM口的具体设置;
2、在原康柏设备上是否有COM口详细设置;
3、最重要的一点:已经十年了的电脑,其串口内部接线可能与现在的接法不一样,即:平行接法与交叉接法,具体接法见以下说明。

串口头的接法:
1、平行接法:
对应9针D头:1、2、3、4、5、6、7、8、9
扁平线线序:1、2、3、4、5、6、7、8、9

2、交叉接法:
对应9针D头:1、2、3、4、5、6、7、8、9
扁平线线序:1、3、5、7、9、2、4、6、8

本人维修经验,希望解决难题!
追问
怎样查看串口头的接法呢?
追答
直接对照两种接法做个转接头试试,能用就行了,
可以不用知道具体接法,因为具体去查较麻烦,不是一两句能说清楚!

1、转接头做法:
9脚D头公头(针):123456789
9脚D头母头(孔):135792468

2、转接头用法:
原串口电缆(孔)——转接头公头(针)
转接头母头(孔)——电脑串口(针)

另,仔细分析了下现象,如果原电脑上的串口头不是通过排线接到主板上的,可以忽略这个方法,找别的原因,如:
1、在原电脑上仔细查看COM口的具体设置;
2、在原康柏设备上是否有COM口详细设置;
3、查系统软件、DOS软件、权限等,测试下笔记本串口收发情况、BIOS里串口等;
4、新硬件对WIN98以前软件支持的兼容性等。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-05-06
展开全部
软件 升级
硬件升级

“已经十年了”,够本了

祝你顺利
已赞过 已踩过<