三菱plc fx2n 星三角启动,怎样在文本显示器显示和调节时间?梯形图怎么写?

这是我写的梯形图,请大侠修改!... 这是我写的梯形图 ,请大侠修改! 展开
 我来答
帐号已注销
2012-05-08 · TA获得超过739个赞
知道小有建树答主
回答量:441
采纳率:100%
帮助的人:363万
展开全部
这个很简单啊。你就把T0 K100 的K100 改为寄存器就可以,比如改为K100改为D0 然后你在文本上设定D0为设备定参数,通过文本显示来修改D0的数值才而修改延时时间
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卯乐双o
2012-05-07 · TA获得超过224个赞
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:53.1万
展开全部
把梯形图中的 OUT T0 K100 写成 OUT T0 D0
然后再在文本显示器里显示D0 的值 。
更多追问追答
追问
谢谢!T0的时间怎样调整?
追答
可以用按键加减设置   如  LD X0        INCP  D0              LD X1       DECP  D0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?