家庭电路中,当进户线的火线与零线的电路不相等,且差值达到一定值时,安装在干路上的漏电保护器

就会切断电路,则下列情况可能使漏电保护器切断电路的是A、用电器短路B、用电器金属外壳没有接地C、正在工作的用电器功率过大D、小孩站在地上,受接触插座上与火线相连插孔的金属... 就会切断电路,则下列情况可能使漏电保护器切断电路的是
A、用电器短路
B、用电器金属外壳没有接地
C、正在工作的用电器功率过大
D、小孩站在地上,受接触插座上与火线相连插孔的金属体
请详细说明选择正确答案的理由,拜托了!
展开
 我来答
zq2883998
2012-05-08 · TA获得超过734个赞
知道小有建树答主
回答量:764
采纳率:33%
帮助的人:331万
展开全部
A B C D
漏电断路器有两个功能:漏保(漏电跳闸)、过载保护(过载跳闸)
A:短路是严重过载,当然也跳闸
B:接地是更安全些,比如火线碰到金属外壳漏保就跳闸了而不会使外壳带电。如果不接地,那么火线碰外壳就会带电。不管外壳有没有接地,有漏电保护器的话,当然前提条件是漏保能正常工作,人只接触火线时触电就会跳掉
C:漏电开关不光有漏电才跳闸(漏电电流),它也有自身的额定电流(负载电流),一但大于它的极限值就会跳
D:纯属人为漏电,绝对跳闸
如果同时接触火线与零线不一定会跳闸哦
yuhw1221
2012-05-07 · TA获得超过3787个赞
知道大有可为答主
回答量:1593
采纳率:0%
帮助的人:541万
展开全部
D.小孩站在地上,受接触插座上与火线相连插孔的金属体

理由是:进户线的火线与零线的电流不相等且差值达到一定值时。安装在干路上的漏电保护器就会切断电路。
漏电保护器主要是起漏电保护作用的,第一个和第三个是断路器的作用(虽然现在部分漏电保护器已经基本具备断路器的作用)第二个就根本不会出现切断电路的情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dfmzgjgy
2012-05-08 · TA获得超过477个赞
知道小有建树答主
回答量:546
采纳率:41%
帮助的人:120万
展开全部
A C 属于过载保护动作
D 属于漏电保护动作
B 与开关的保护无关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
3867856323
2012-05-29
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
选D要看火线与零线的电流是否、相等而D电流流进人体人由电阻电流就会改变
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鹿吟任X
2012-06-13
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
你的题目中应该是火线与零线的电流不相等
选D