高压1250A断路器能承受短路电流是多少
5个回答
展开全部
额定短路开断电流 20-25KA。热稳定电流(4s) 40KA。额定短路关合电流(峰值) 63KA。动稳定电流(峰值) 100KA。断路器开断时间应该小于50ms(国家规定)。负荷电流和短路电流都不一定,联络线的电流由系统参数定,而负荷线的电流由所供负荷的大小而定。
断路器额定电流的选择根据系统中性点接地方式的不同,一般在线路计算电流的基础上乘上1.3-1.5的首相开端系数。
扩展资料:
断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。
因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。
参考资料来源:百度百科-断路器
上海赢海洲
2024-09-05 广告
2024-09-05 广告
高压直流熔断器是我们公司重要的电子元器件之一,广泛应用于各种高压直流电路中,提供可靠的安全保护。这些熔断器设计精良,能够在电流异常升高时迅速熔断,切断电路,有效防止设备损坏和火灾等安全事故的发生。我们提供的高压直流熔断器型号齐全,库存充足,...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
展开全部
两个概念,额定电流主要涉及的热稳定,温升是主要考虑因素。短路耐受涉及的是动稳定,1250A的断路器,承受短时耐受电流多大都有可能。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最低的是20kA,其次有25kA,31.5kA,40kA。根据你设计换算的额定断路器电流不同,选择也不同,安全考虑一般都会选择大一点的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
额定短路开断电流 20-25KA
热稳定电流(4s) 40KA
额定短路关合电流(峰值) 63KA
动稳定电流(峰值) 100KA
额定短路开断电流开断次数 20KA/50 次
以上为ABB12KV-VS1 型户内高压真空断路器各种短路工作电流参数。
热稳定电流(4s) 40KA
额定短路关合电流(峰值) 63KA
动稳定电流(峰值) 100KA
额定短路开断电流开断次数 20KA/50 次
以上为ABB12KV-VS1 型户内高压真空断路器各种短路工作电流参数。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
说清楚点好吧?什么断路器?真空断路器?还是别的?高压?交流电高于1200v都算高压电,多大的高压6kv,10kv还是多大的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: