钢结构高强螺栓正确的拧紧方法是?
钢结构高强度螺栓可以从受力特征上区分为摩擦型连接和承压型连接两类。高强度螺栓承压型连接的连接面只需作防锈处理即可。然而高强度螺栓摩擦型具有连接紧密,受力良好,耐疲劳,适宜承受动力荷载的优点,但连接面需要做摩擦面处理,一般采用喷砂、喷砂后涂无机富锌漆来处理。
—个螺栓连接副包括螺栓、螺母、垫圈三部分。高强度螺栓的构造要求和排列要求,与普通螺栓的构造及排列要求相同。然后一定要符合规范使用,大六角头只能使用8.8级高强螺栓,扭剪型高强度螺栓只能使用10.9级高强度螺栓。
按规范要求高强螺栓连接的钢结构安装前,要进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验。在做抗滑移系数试验前,使用经检测合格的扭矩测量扳手,按规范要求将螺栓进行初拧、终拧,但试验没有成功,试件的抗滑移系数与规范值偏差较多。
扭矩系数试验是将螺栓穿入轴力计,在测出螺栓预拉力P的同时,测出施加在螺母上的扭矩值T,按下式计算扭矩系数:
K=(平均值应为0.110-0.150,偏差≤0.010)
T=施拧扭矩N·m d=高强螺栓公称直径 mm
P=螺栓预拉力 M22螺栓预拉力范围:175KN~215KN
扩展资料
钢结构节点采用高强螺栓连接,能避免采用焊接方式连接时因焊接收缩应力造成钢结构的尺寸超标,安装质量好控制,现在的火电厂钢结构安装都采用高强螺栓连接。
在施工的330MW热电工程中,锅炉钢结构采用10.9级热浸锌大六角头高强螺栓。该工程地理环境特殊,受海洋气候影响比较潮湿,对外露钢结构腐蚀性较大,业主要求将原设计的扭剪型高强螺栓改为热浸锌大六角头高强螺栓。
高强螺栓进行热浸锌后,减少了在潮湿含盐空气中的锈蚀速度,相应延长螺栓的二次防腐周期。但高强螺栓热浸锌后,因锌膜的影响,会使螺栓直径变大,影响螺纹的配合,扭矩系数增大,相应的螺栓紧固力矩也会变大,对拧紧工艺要求特别严格。
参考资料来源:百度百科—高强度螺栓
一种是大六角头高强螺栓:大六角头高强度螺栓的连接副是由一个螺栓、二个垫圈、一个螺母组。使用扭矩扳手。根据施工技术要求,认真调整扭矩扳手。扭矩扳手的扭矩值应在允许偏差范围之内。
施工用的扭矩扳手,其误差应控制在±5%以内。校正用的扭矩扳手。其误差应控制在±3%以内。
为了防止高强度螺栓受外部环境的影响,使扭矩系数发生变化,故一般初拧、终拧应该在同一天内完成。
另一种是扭剪型高强螺栓 主要机具:电动扭矩扳手
采用专用的电动扳手,如个别作业有困难的地方,也可以采用手动扭矩扳手进行,终拧扭矩须按设计要求进行。用电动扳手时,螺栓尾部卡头拧断后即表明终拧完毕
扩展资料:
钢结构高强螺栓扳手配置要求
相当多工程不能正确配置施工用扭矩扳手(包括手动及电动型)。有的工程根本就没有配置,工地随便用普通扳手施工高强度螺栓;有的工程虽然配置但未按规定定期标定导致失效。
有的工程虽然配置扭矩扳手但量程和工程需求不吻合(从上述的“施工扭矩值参考表”可以看出,每种高强螺栓施工扭矩是不同的,现场配置的手工或电动扭矩扳手应能确保覆盖该工程设计所选用的各种规格高强螺栓)。
一般来说,高强度螺栓施工中所用的扭矩扳手,在使用前必须校正,其扭矩误差不得大于±5% ,合格后方准使用。扭矩数值偏差过大的力矩扳手不可继续使用。不允许使用普通扳手或电动普通扳手施工。
参考资料来源:
2012-05-12
两面加平垫,然后把对角的螺栓先上紧,在卡紧力平均后用公斤扳手卡紧。就可以了。
回答的就很好
施工采用电动扳手时,在调好档位后应用扭矩测量扳手反复校正电动扳手的扭矩力与设计要求是否一致。扭矩值过高,会使高强度螺栓过拧,造成螺栓超负载运行,随着时间过长,会使大六角头高强度螺栓产生裂纹等隐患。当扭矩值过低时,会使高强度螺栓达不到预定紧固值,从而造成钢结构连接面摩擦系数下降,承载能力下降。
为了防止高强度螺栓受外部环境的影响,使扭矩系数发生变化,故一般初拧、终拧应该在同一天内完成。
另一种是扭剪型高强螺栓 主要机具:电动扭矩扳手
采用专用的电动扳手,如个别作业有困难的地方,也可以采用手动扭矩扳手进行,终拧扭矩须按设计要求进行。用电动扳手时,螺栓尾部卡头拧断后即表明终拧完毕