建筑中梁钢筋的搭接方法及搭接区域

 我来答
钰潇
高粉答主

2019-09-17 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:100%
帮助的人:14万
展开全部

一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接。

钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

搭接区域主要有同一构件中相邻纵向受力钢笳的绑扎搭接接头宜相互错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段长度为1.3 倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率,为该区段内有连接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值。

不同直径钢筋搭接时,需按较小钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。同一构件纵向受力钢筋直径不同时,按较大直径计算连接区段长度。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于50%。

并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头百分率应桉同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应桉单筋分别计算。

扩展资料:

钢筋的搭接注意事项

1、钢筋在安装前,首先核对梁钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单、蓝图相符

2、梁钢筋的绑扎应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。

3、梁主筋应按规范要求进行错位焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。

4、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。

5、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋,放主次梁的架立筋,隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固。

调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次梁上部主筋直径的距离加以解决。

参考资料:百度百科-钢筋搭接

宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
帐号已注销
2021-07-14 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:167万
展开全部

一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接。

钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

根据《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ3-2010第7.1.3条规定,两端与剪力墙刚接相连但跨高比不小于5的连梁宜按照框架梁设计。

抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

搭接焊接头

搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。

帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。帮条宜采用与主筋同级别或同直径的钢筋制作;如帮条级别与主筋相同时,帮条直径可以比主筋直径小一个规格.

以上内容参考:百度百科-钢筋搭接

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhishuiwulan
推荐于2017-11-28 · TA获得超过2218个赞
知道大有可为答主
回答量:2773
采纳率:88%
帮助的人:839万
展开全部
焊接搭接及绑扎搭接,注意,电渣压力焊等对接形式不宜使用。搭接位置:上部钢筋,为梁净跨1/3跨中部位,下部钢筋,为梁两侧靠近支座的净跨1/3部位。规范要求是纵向受力钢筋受力较小处。
焊接分单面焊和双面焊,单面焊长度为10倍钢筋直径,双面焊为5倍钢筋直径,并焊接钢筋需要打同心弯,使两根钢筋的纵向中轴线在同一条直线上。搭接长度记不住了,自己看图集吧
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
情難獨奏Kids
2012-05-08 · TA获得超过179个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:50%
帮助的人:20.9万
展开全部
具体需要看什么地方的梁,一般上部通长筋在据支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接。
但是需要看是什么地方的梁,例如梁氏筏型基础中基础梁 上部通长筋在距支座1/4范围内搭接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
渺虚叶痕
2012-05-12
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:20.1万
展开全部
搭接区域箍筋应该加密,加密区长度和间距按图纸或11G101图集来做
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式