防雷接地有哪几种接地方法?
展开全部
管桩基础的防雷接地通常有几种方法:
(1)利用管桩内的主筋为接地体;
(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;
(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的
一、 防雷接地设计标准及规范
(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》
(GB50343-2012)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
(GB50169-2010)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
( 99D501-1)标准《国家建筑标准设计图集(防雷与接地安装)》
二、接地分类
1)工作接地。
2)保护接地。
3)直流接地。
4)防雷接地。
5)防静电接地。
6)屏蔽接地。
