wincc flexible在PLC程序中如何实现点动控制

如果在软件中用置位函数,点一下组态按钮就会使触点一直闭和,但我想PLC触点只是顺意动作一下,怎么才能实现?... 如果在软件中用置位函数,点一下组态按钮就会使触点一直闭和,但我想PLC触点只是顺意动作一下,怎么才能实现? 展开
 我来答
百度网友272e19aa2
2012-05-09 · TA获得超过135个赞
知道小有建树答主
回答量:105
采纳率:100%
帮助的人:112万
展开全部
最好的办法就是在Wincc Flexible里设置,按钮事件里“按下”选择置位函数,“释放”选择复位函数,这样就能实现点动了;
另外一种方法就是在PLC程序中用沿检测 |P| 指令,但是这样要保证Wincc Flexible或程序里有使触点断开的措施,麻烦一下...
善圣人bM
2012-05-10 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:178
采纳率:0%
帮助的人:74万
展开全部
PLC编程就能编
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hl9122002
2012-05-08
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:15.4万
展开全部
-||-()
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kszngm
2012-05-08 · TA获得超过361个赞
知道小有建树答主
回答量:443
采纳率:0%
帮助的人:306万
展开全部
微分。
可以吗?
我是新手。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起