桩基低应变检测数量有没有具体规范规定?
3个回答
展开全部
要求承台抽检桩数不得少于1根。
当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。
柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
扩展资料:
桩基低应变检测的相关要求:
1、核查检测报告有无桩身波速取值、桩身完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别、无时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差等基本信息。
2、当施工质量有疑问的桩、设计方认为重要的桩、局部地质条件出现异常的桩、施工工艺不同的桩数量较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适量增加抽检数量。
3、桩身完整性抽样检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,检测方法应采用低应变法。低应变法试验应由具有相应检测资质的单位承担。
参考资料来源:百度百科-低应变法
物声科技2024
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的一员,我们专注于构件力学试验监测领域。我们拥有丰富的声发射和超声波检测技术,能够为客户提供精确的构件力学试验监测解决方案。我们的团队由高素质的专业人员组成,具备自主研发能力和丰富的现场检测经验。我们致力于确保监测结...
点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
展开全部
有的,根据桩型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一柱一桩等,应扩大抽检比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检比例应为100%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
《建筑基桩检测技术规范》看看吧,很详细
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: