发电厂的主变压器大多采用Y。/d11接线,高压侧线电压超前低压侧线电压30度。
变电所的主变压器大多采用D/yn11接线,低压侧线电压超前高压侧线电压30度。
使用这样接线组别的变压器没有更多的道理,就是为了系统的统一化,防止系统相位混乱而无法并列。(当然有深奥的道理,非一般人能理解。)
至于为什么超前30度,这是变压器原理和人为把它接成这样的。同一台三相变压器,可以人为接成1点,2点,3点。。。。11点,12点,十二种接法。对应的降压变低压侧超前330度,超前300度,超前270度。。。。超前30度,超前0度。采用11点接线就必然相差30度。
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
qmfbyq
2012-05-14 · TA获得超过108个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:69万
展开全部
Dyn11, 意思是高压与低压同相的相量是指向11点钟(时钟法)即高压相量作为分针,始终指向12点,低压向量作为时针,指向几点,就是几,时钟序数越大,表示相位越滞后。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
菜鸟甲甲
2012-05-18 · TA获得超过1633个赞
知道小有建树答主
回答量:857
采纳率:100%
帮助的人:690万
展开全部
其实主要是把低压侧接成三角形,可以根据同名端接出11点,1点,等多种方式,之所有结成11点,是为了统一,在保护配置上面好处理,结成三角形是为了改善变压器的运行条件,