钢管压力管道水压强度试验的试验压力应系统工作压力1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
扩展资料:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门承受不了。
打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格。
分别依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2018 6.2 水压试验及6.3 气压试验执行,当然,气压试验检测漏点比较麻烦,优先选择水压试验。常见的也就是以上两种,其它如水喷雾、消防水炮等不太常见
参考资料来源:百度百科—建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
参考资料来源:百度百科—自动喷水灭火系统施工及验收规范
2023-07-31 广告
消防管道严密性试验压力的标准:
(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;
(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。
扩展资料
消防管道规范严密性试验压力的原因:
1、气体灭火系统的管道在平时是空管,内无灭火剂流动,也就不承受压力,但是在施放灭火剂的很短时间内,灭火剂管道将会承受较高的压力和冲击力;
2、灭火剂输送管道使用寿命较长。
因此,需要采取必要的防腐处理。
参考资料:百度百科——严密性试验
6.2 水压试验
主控项目
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。