消防管道严密性试验压力为多少 有什么规范吗

看的有0.8MPA还有0.5MPA严密性压力和工作压力是一样的吗... 看的有0.8MPA 还有0.5MPA 严密性压力和工作压力是一样的吗 展开
 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-06-13 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234262

向TA提问 私信TA
展开全部

钢管压力管道水压强度试验的试验压力应系统工作压力1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。 

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

扩展资料:

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门承受不了。

打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格。

分别依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2018 6.2 水压试验及6.3 气压试验执行,当然,气压试验检测漏点比较麻烦,优先选择水压试验。常见的也就是以上两种,其它如水喷雾、消防水炮等不太常见

参考资料来源:百度百科—建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

参考资料来源:百度百科—自动喷水灭火系统施工及验收规范

清诚声发射
2023-07-31 广告
1、管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;2、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压;3、水压试验过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
OnlyOne00
高粉答主

2019-08-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:649
采纳率:100%
帮助的人:17.4万
展开全部

消防管道严密性试验压力的标准:

(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;

(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。

扩展资料

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1根据设计给出的试验压力进行打压,一般消防管网的打压压力不超过1.6MPa,就是16公斤的压力,因为如果压力大了管网上的阀门承受不了。

打压时间为30分钟内压力降不超过0.5公斤为合格;打压合格后将管网压力降至工作压力,保压24小时,压力降不超过0.5公斤为合格。

分别依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2018 6.2 水压试验及6.3 气压试验执行,当然,气压试验检测漏点比较麻烦,优先选择水压试验。常见的也就是以上两种,其它如水喷雾、消防水炮等不太常见

参考资料来源:百度百科—建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

参考资料来源:百度百科—自动喷水灭火系统施工及验收规范

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
反焦虑大使
高粉答主

2019-06-12 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:3.4万
展开全部

消防管道严密性试验压力的标准:

(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;

(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。

扩展资料:

消防管道规范严密性试验压力的原因:

1、气体灭火系统的管道在平时是空管,内无灭火剂流动,也就不承受压力,但是在施放灭火剂的很短时间内,灭火剂管道将会承受较高的压力和冲击力;

2、灭火剂输送管道使用寿命较长。

因此,需要采取必要的防腐处理。

参考资料:百度百科——严密性试验

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苏州干将王
推荐于2017-11-24 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:799万
展开全部
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005
6.2 水压试验
主控项目

6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。

6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。

6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yyzhengyyzheng
2012-05-18 · TA获得超过593个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:209万
展开全部
看你设计压力多大,规定是设计压力1.5倍
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式