变压器原边的电流计算方法~

希望帮忙算一下这幅图的原边电流,谢谢... 希望帮忙算一下这幅图的原边电流,谢谢 展开
 我来答
evenfaster
2015-09-20 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:93%
帮助的人:1665万
展开全部
变压器原边的电流计算方法是根据S =√3 * U * I 计算出电流。
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯,主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器,电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、电抗器、互感器等。变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。它由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
xyak8899
2012-05-10 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
17V*1A=17W
40V*3,5A=140W
合计157W
157W/220V=0.714A
0.714x1.73=1.24A
初级电流达到1.24A,次级才能达到所标电流。
追问
变压器不是有一个损耗的嘛?157W应该除以一个0.95吧?另外为什么0.714还要乘以1.73(根号3),这和三相变压器一样??
追答
你不把这损耗数加上,次级不能输出那么大的电流。x1.73是加上损耗,加上传输效率。你0.95是损耗,效率0.8。0.8x0.95=0.76再加1,不是1.76吗,我按1.73算的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恬淡且巍峨的小福音5714
2012-05-10 · TA获得超过6.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.1万
采纳率:0%
帮助的人:2843万
展开全部
次级约140VA,初级应该大于140VA,220V/140VA=1.6A,应该在2A左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
amonzzz
2012-05-10 · TA获得超过261个赞
知道小有建树答主
回答量:291
采纳率:75%
帮助的人:73.1万
展开全部
总功率157W, R160可做,额定电流,次级如标示, 初级电流,0.72A, 初级空载电流,不超过20mA ,