三相四线电表有互感器是需要怎样算电费 40

 我来答
南山马冬梅
推荐于2019-09-28 · TA获得超过2.1万个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:5.4万
展开全部

1、电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度

2、八相四线也是如上这样计算的。

扩展资料:

互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

三相四线电子式电表功能及特点

1、 计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;

2、 三相电源供电,一线(三相三线电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量准确度不受影响;

3、 宽工作温度范围;

4、 具有断相指示功能或电压指示功能。

5、 红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)

6、 字轮计数器显示电量:99999.9kwh;

LCD液晶显示电量:99999.9kwh;9999999.9kwh;99999.99kwh;

LED数码管显示电量:99999.9kwh;

7、 LCD断电带电池显示(可根据用户要求添加);

8、 可特殊定制内部带防盗挂钩,防止外部接线端子防盗挂钩脱开偷电。

参考资料:三相四线电子式电表_百度百科

阳光配绿洲
高粉答主

推荐于2019-11-06 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:552
采纳率:34%
帮助的人:18.9万
展开全部

根据电流互感器的倍率计算。

200:5互感器穿一匝倍率计算是。

200/5/1=40倍。

穿二匝倍率计算是

200/5/2=20倍。

电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。

互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。

电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。

互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。

基本特点

1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

参考资料:百度百科 互感器的主要作用和特点

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友023d9e2
推荐于2019-10-03 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2835
采纳率:100%
帮助的人:72.7万
展开全部

电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。

扩展资料:

参考资料:百度百科-《互感器》

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东吴小肥羊
推荐于2017-09-07 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4967
采纳率:87%
帮助的人:468万
展开全部
电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。
八相四线也是这样计算的。

2017-09-22 · TA获得超过4003个赞
知道大有可为答主
回答量:3167
采纳率:33%
帮助的人:195万
展开全部
有电流互感器的电表,需要安装互感器的变比倍数,乘以电表的实际用电量,比如互感器是1匝
200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度