钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是什么

 我来答
冷De陌0
高粉答主

2019-07-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:304
采纳率:100%
帮助的人:8.8万
展开全部

这是由抗震要求的钢筋须满足的条件,屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值小于1.30,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值大于1.25。

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是指钢筋实际的屈服强度测量值与标准规定的该等级钢筋允许最小值的比值。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值是钢筋的强屈比。

扩展资料:

加工

钢筋加工一般要经过四道工序:钢筋除锈;钢筋调直;钢筋切断;钢筋成型。

当钢筋接头采用直螺纹或圆锥螺纹连接时,还要增加钢筋端头镦粗和螺纹加工工序。钢筋配料与代换钢筋代换

(1)以另一种钢号或直径的钢筋代替设计文件中规定的钢筋时,应遵守以下规定:

应按钢筋承载力设计值相等的原则进行,钢筋代换后应满足规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径等构造要求。

以高一级钢筋代换低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积。

(2)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时,其直径变化范围不宜超过4mm,变更后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于98%或大于103%。

(3)设计主筋采取同钢号的钢筋代换时,应保持间距不变,可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号钢筋间隔配置代换。

参考资料来源:

百度百科-钢筋

百度百科-屈服强度

无名村庄的大尾巴猫
高粉答主

2019-07-23 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:6364
展开全部

1、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是指钢筋实际的屈服强度测量值与标准规定的该等级钢筋允许最小值的比值。

2、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值是钢筋的强屈比。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015替代)中强制条文:

(1) 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

(2) 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;

(3) 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

扩展资料:

1、钢筋的检验:

钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四毫米;

接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。在截取试件时应除去钢筋两端100-500MM,在截取试件大于60吨还需在取相应的钢筋。

如果一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样做各项试验。如仍有一个试样不合格则该批钢筋为不合格,热轧钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象,应进行化学成分分析和其它专项检验。

2、成品

钢筋混凝土用余热处理钢筋余热处理钢筋:热轧后立即穿水,进行表面控制冷却,然后利用芯部余热自身完成回火处理所得的成品钢筋。

带肋钢筋:表面通常带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋的钢筋。

月牙肋钢筋:横肋的纵截面呈月牙形,且与纵肋不相交的钢筋。

纵肋:平行于钢筋轴线的均匀连续肋。

横肋:与纵肋不平行的其他肋。

带肋钢筋的公称直径:与钢筋的公称横截面积相等的圆的直径。

参考资料来源:百度百科-钢筋

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2019-06-25 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:162万
展开全部

这是由抗震要求的钢筋须满足的条件,屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值小于1.30,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值大于1.25。

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是指钢筋实际的屈服强度测量值与标准规定的该等级钢筋允许最小值的比值。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值是钢筋的强屈比。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范(2010修订版)》(即将被《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015替代)中强制条文:对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;

当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;

3、钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

扩展资料:

通过轧钢是进行淬水处理并利用芯部的余热对钢筋的表层实现回火,以提高强度避免脆性的热轧带肋钢筋。

轧钢是采用特殊的控扎和控冷工艺,是钢筋金相组织的晶粒细化、强度提高。该工艺既能提高强度又保持了较好的延性,达到了混凝土结构中使用高强钢筋的要求。

细晶粒钢筋的其牌号为HRBF,如标注为HRBF400、HRBF500的高强钢筋,就代表为细晶粒化的屈服强度标准值为400MPA级、500MPA级的热轧带肋钢筋。

有较高抗震性能的热轧带肋钢筋,如HRB400E、HRB500E、HRBF400E和HRBF500E等。其抗拉强度实测值鱼屈服强度实测值的比值不应小于1.25,屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大力下的总伸长率(均匀伸长率)实测值不应小于9%。

参考资料来源:百度百科-高强钢筋

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
周思敏哈哈哈
2019-07-26 · TA获得超过2612个赞
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:977
展开全部

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是建筑抗震设计规范上对于抗震等级为一、二、三级结构的材料的要求,抗震的结构需要有一定的延性而忌讳脆性,砼构件中,混凝土是脆性的,只有靠钢筋来提供延性。

1、钢筋实测抗拉强度与实测屈服点之比不小于1.25。

2、钢筋实测屈服点与规定标准值的最小屈服点之比不大于1.30。

扩展资料:

服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。

影响屈服强度因素有:

1、内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看固溶强化、形变强化、沉淀强化和弥散强化、晶界和亚晶强化四种强化机制影响金属材料的屈服强度。

2、外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。

参考资料:百度百科—屈服强度

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2012-05-12 · TA获得超过200个赞
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:23.3万
展开全部
首先,在屈服强度以下的范围内,是弹性变形,钢材没有受到破坏,所以屈服强度是划分钢材等级的标准,所以为了安全方面的考虑,必须要求实测的屈服强度必须大于标准强度。

其次,钢筋屈服以后,产生塑性变形,直至达到断裂,这个屈服点到塑性变形直至断裂的区间,一方面抗拉力减去屈服时的力的空间,可以提高安全系数。另一方面这个区间也起着抗震延性的作用,因为从进入屈服达到断裂的区段(塑性变形区间)越大,则钢筋的塑性耗能能力就越强,因此能更好的发挥钢材的塑性变形"耗能能力",把外加的力都耗去了大半,就提高结构的抗震安全性。

所以从上面的弹性形变与塑性形变的考虑。如果设标准屈服强度为B,设抗拉强度为定值Q,实际屈服强度为W。那么,第一,从钢材的能承受力的安全来说,当然屈服强度越大越好,所以必须W>B,但从抗震性来说,当然是屈服强度与抗拉强度之间的间距越大越好,即W<Q,而且越大越好。但是条件一B,Q为定值;条件二,B<W<Q;条件三 ,Q--W的区间(塑性变形区间)越大越好。从这三方面你可以看出:

如果W / B=<1.25与W / B=<1.40比较的话,当然是W / B=<1.25的所产生的抗拉强度与屈服强度的区间Q--W的值更大,则钢筋的塑性耗能能力就越强,因此能更好的发挥钢材的塑性变形耗能能力,提高结构的抗震安全性。所以抗震延性越好。当然这个1.25和1.4的得出,是根据优化组合后得出的数据.

我不是搞这个的,言语不简洁,可能跟我的理解还不那么正确有关,或许这样理解是错误的.但我所想的就这么多了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式