过零检测可控硅调光,为什么要过零检测呢?可不可以就用pwm控制,改变高低电平时间来改变可控硅通断呢?过

 我来答
无畏无知者

推荐于2017-12-16 · TA获得超过4.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:86%
帮助的人:5280万
展开全部
过零检测,一般是指在工频电源下,想想我们在开灯关灯,都是在不经意间切断或接通市电,我们未察觉有什么不对,但是细想下,当电源电压刚好到达最大值时,电路被切断了,或被接通了,对负载的冲击很大,大功率负载更严重,尤其是对感性负载或容性负载而言,其问题的严重程度可想而知,同样的其对电源的冲击干扰是一样的。所以希望开、关动作在电源电压值降为0或趋于0时进行。
日常中我们未发现问题是因为所使用的电器功率相对偏小的,还不会出大问题,但是其所产生的电磁干扰就一直存在,尤其是可控硅开关,还周期性地随意通断,制造电磁污染;
所以过零检测的意义和作用就在于此。
不含过零检测功能的电路是无法控制可控硅,实现过零通断的。
qiu_ewn
2012-05-11
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:3.3万
展开全部
可以,在设定的周期 Tc 内,Tc 通常为一秒,触发信号使主回路接通几个周波(几个完整的正弦波),再断开 几个周波(几个完全的正弦波),改变晶闸管在设定周期内的通断时间比例,以调节负载上交流电的平 均功率,即可达到调节负载功率的目的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yylrhyyl
2012-05-11 · TA获得超过1878个赞
知道大有可为答主
回答量:2013
采纳率:80%
帮助的人:646万
展开全部
必须过零检测,可控硅导通以后就不受控制了,关断条件是电流小于最小维持电流。对灯泡来讲也就是过零时刻。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式