变压器一二次电流计算?

 我来答
highjie1
2019-07-29 · TA获得超过2.9万个赞
知道答主
回答量:153
采纳率:100%
帮助的人:4.2万
展开全部

公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。

一次电流其他计算方法:

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

举例:

如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

2、线性系数法

通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以以此进行线性推导  

案例:

例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。

那么对于1600KVA的变压器

高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,

低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

3、粗略估算法

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2  比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。

扩展资料

变压器电流保护选择:

1、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。

2、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。

3、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。

参考资料来源:百度百科-电力变压器

黔中游子姚启伦
2012-05-11 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
无论一次或二次,三相变压器额定电流 I=S/1.732/U 单相变压器额定电流 I=S/U
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
powerexlm
推荐于2017-11-26 · TA获得超过557个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:85.1万
展开全部
变压器容量除以电压除以1.732等于额定电流(线电流,每相的电流),无论输入输出都这样计算 I=S/U/1.732
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸿安危险品运输
2012-05-11 · TA获得超过5907个赞
知道大有可为答主
回答量:4300
采纳率:8%
帮助的人:1961万
展开全部
基本上与电压为反比例。