变压器一二次电流计算?
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。
一次电流其他计算方法:
1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!
举例:
如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A
2、线性系数法
通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以以此进行线性推导
案例:
例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。
那么对于1600KVA的变压器
高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,
低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A
3、粗略估算法
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。
扩展资料
变压器电流保护选择:
1、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。
2、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。
3、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。
参考资料来源:百度百科-电力变压器
2012-05-11 · 知道合伙人教育行家