电容补偿柜在停电,再送电,这种情况是否需要什么特殊操作?

有自动投切装置。有人说送电之前电容得放电?疑问再此。... 有自动投切装置。有人说送电之前电容得放电?疑问再此。 展开
 我来答
帐号已注销
2020-05-16 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:166万
展开全部

停电时先停电容补偿柜,送电时最后才合电容补偿柜开关。

对高压电容补偿装置国家规程有规定,电容器组须设低电压保护装置, 就是防止断电瞬间重新上电时对电容器组的冲击。

现在都是自愈式电力电容器,内部已经有放电电阻了,就不需要再另外放电啦,但是同一电容切除时到再次投入时,最好不要短于30秒,这是相对于静态补偿的电容柜而言,对于动态补偿的电容柜切除时到再次投入时无需有时间间隔。

扩展资料:

使电容器带电(储存电荷和电能)的过程称为充电。把电容器的一个极板接电源的正极,另一个极板接电源的负极,两个极板就分别带上了等量的异种电荷。充电后电容器的两极板之间就有了电场,充电过程把从电源获得的电能储存在电容器中。

使充电后的电容器失去电荷(释放电荷和电能)的过程称为放电。例如,用一根导线把电容器的两极接通,两极上的电荷互相中和,电容器就会放出电荷和电能。放电后电容器的两极板之间的电场消失,电能转化为其他形式的能。

参考资料来源:百度百科-电容器

hhf71
推荐于2017-09-17 · TA获得超过1301个赞
知道小有建树答主
回答量:484
采纳率:100%
帮助的人:363万
展开全部
现在都是自愈式电力电容器,它内部已经有放电电阻了,就不需要再另外放电啦,但是同一电容切除时到再次投入时,最好不要短于30秒,这是相对于静态补偿的电容柜而言,对于动态补偿的电容柜切除时到再次投入时无需有时间间隔。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zkydely
2012-05-15 · TA获得超过296个赞
知道小有建树答主
回答量:112
采纳率:100%
帮助的人:62.6万
展开全部
你说的是低压电容柜吧,一般低压电容都自带放电电阻,能保证10分钟内将电容器电压降至比较低的程度。所以,电容柜停电后,可以等上10几分钟再上电,这样是没问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
freeeagle10000
2012-07-24 · TA获得超过937个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:0%
帮助的人:180万
展开全部
对高压电容补偿装置国家规程有规定,电容器组须设低电压保护装置, 就是防止断电瞬间重新上电时对电容器组的冲击。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-05-12 · TA获得超过5205个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2407万
展开全部
停电时先停电容补偿柜,送电时最后才合电容补偿柜开关