展开全部
漏保的输出侧不接零线是可以起保护作用的,但没漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是有的。

三相漏电保护器分为两类:
①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;
②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。
仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线” ,也有两种负载情况:
①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的;
②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。
三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关。应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。
乙祺第五小之
2020-03-18 · TA获得超过3844个赞
知道大有可为答主
回答量:3165
采纳率:24%
帮助的人:430万
展开全部
1.
三相四线漏电保护器入端必须接零线n。
2.
某常用品牌380v三相四线空开(断路器)漏电保护器3p+n实物图如下图所示。由图中可知,零线n必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
3.
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30ma,漏电保护开关跳闸断开电路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lirui200588
2012-05-12
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:23.6万
展开全部
可以,但不接输入林线则不行。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
可靠还通亮的小可爱8
2018-12-23 · TA获得超过535个赞
知道小有建树答主
回答量:695
采纳率:20%
帮助的人:140万
展开全部
输入必须接 输出可以不接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大海深藏
2020-10-24
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:5901
展开全部
三相四线上进线接那下出线三相热水器没有零线不跳该怎么接零线