变压器空载电流波形畸变很严重,负载又变好了,什么原因?
4个回答
2016-02-23 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
出现这种情况是很正常的现象。
变压器空载大电流的大部分用来励磁,用来励磁的这部分电流称为磁化电流,这个电流值相对于变压器带负载运行时的电流值而言,幅值很小。
变压器空载时,输入的电压是正弦波,一次的感应电动势是正弦波,其主磁通是正弦波。但是,由于变压器铁芯的磁化特性曲线的非线性,铁芯具有磁滞效应,即磁化曲线工作在非线性段,使得励磁电流就不是正弦波,实际测量为尖顶波,也就是畸变很严重的高次谐波的叠加。
变压器设计时,根据额定功率选定了最佳的铁芯截面积,使得在额定功率下,铁芯处在磁化曲线的平直段,这样输出电压就能最好地跟随输入电压,波形失真最小。因此变压器带负载后,二次输出电压为正弦波,二次电流由负载决定,负载一般是线性设备,所以二次电流是正弦波。二次负载增大必然使得一次电流增大,该电流远远大于空载电流。因此变压器励磁曲线进入线性段工作,铁芯中磁通量的大小和电流基本成正比例关系,电流波形基本为正弦波,波形变好而基本看不到畸变。
这种情况是正常的,主要原因是变压器铁芯的磁化特性曲线的非线性。变压器设计时,根据额定功率选定了最佳的铁芯截面积,使得在额定功率下,铁芯处在磁化曲线的平直段,这样输出电压就能最好地跟随输入电压,波形失真最小。在轻载和重载(超过额定容量)时,则进入铁芯磁化曲线的曲线段,所以,输出波形产生崎变
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空载会使电源质量变差,功率因数下降,效率无从谈起,电压电流的秩序混乱,带上负载特别是变频器控制下的负载,会使电源质量得到改善。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
负载什么类型的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询