德力西BK-100VA的变压器怎么用?它上面各个接线柱的电压时多少? 10
5个回答
展开全部
你相当于用两相不同的线电压,接到了一个绕组中,所以肯定会烧,你可以再用一个新的,用万用表量下2和3接线柱就明白了。
正确的接法,如果输入我想接380V,那就是一个相线接380,另一个相线也就是火线接0.
如果我想输入接220V,那就是一个相线接220,零线接0,记住是零线接0.
正确的接法,如果输入我想接380V,那就是一个相线接380,另一个相线也就是火线接0.
如果我想输入接220V,那就是一个相线接220,零线接0,记住是零线接0.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按您图片上的变压器正常使用的话:
1.如需要将AC220/380V电源电压变换为低电压电源(AC6V、24V、36V、110V)用于控制线路时,变压器上接线柱“0”、“3”号接AC380V或接线柱“0”、“2”号接AC220V,接通电源后变压器上接线柱“11”与“13”号之间的电压为AC6V,接线柱“11”与“14”号之间的电压为AC24V,接线柱“11”与“15”号之间的电压为AC36V,接线柱“11”与“16”号之间的电压为AC110V。(常规应用)
2.与上述相反的应用(将控制线路的低压电源电压(AC6V、24V、36V、110V)变换为AC220/380V电源电压),相应的电压接入相应的接线柱,在变压器上其余的各个接线柱之间的输出电压见上述。
解答不知您明白否?
1.如需要将AC220/380V电源电压变换为低电压电源(AC6V、24V、36V、110V)用于控制线路时,变压器上接线柱“0”、“3”号接AC380V或接线柱“0”、“2”号接AC220V,接通电源后变压器上接线柱“11”与“13”号之间的电压为AC6V,接线柱“11”与“14”号之间的电压为AC24V,接线柱“11”与“15”号之间的电压为AC36V,接线柱“11”与“16”号之间的电压为AC110V。(常规应用)
2.与上述相反的应用(将控制线路的低压电源电压(AC6V、24V、36V、110V)变换为AC220/380V电源电压),相应的电压接入相应的接线柱,在变压器上其余的各个接线柱之间的输出电压见上述。
解答不知您明白否?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你接错了
看图明明是让你把380V电接到0和3接线柱上,你怎么接到2和3的接线柱上了。
0和2是接220V电压
如果冒烟不严重,应该还可以用 祝你好运
看图明明是让你把380V电接到0和3接线柱上,你怎么接到2和3的接线柱上了。
0和2是接220V电压
如果冒烟不严重,应该还可以用 祝你好运
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
图上说的很清楚,
0与2 是220输入
0与3是380单相电进
输出自己再看下
2与3进380 不烧才怪
0与2 是220输入
0与3是380单相电进
输出自己再看下
2与3进380 不烧才怪
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询