欧姆龙plc 脉冲输出当前值保存在A276的低四位和A277的高四位,如果我要读取这个数 是MOVL A276 D310 ?

再请问A276存储的是什么格式的数据。传送后是否需要再转换格式,谢谢回答。... 再请问A276存储的是什么格式的数据。传送后是否需要再转换格式,谢谢回答。 展开
 我来答
lxhwawa
2015-07-23 · TA获得超过597个赞
知道小有建树答主
回答量:396
采纳率:50%
帮助的人:85万
展开全部
你的理解稍微偏差了一点。
欧姆龙plc 脉冲输出当前值是8位十六进制,低四位保存在A276,高四位保存在A277
读取这个数的指令是对的,MOVL A276 D310
廖依白8a
推荐于2017-09-17 · TA获得超过340个赞
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:100%
帮助的人:194万
展开全部
是的!脉冲输出的当前值是8位的十六进制数,要不要转换格式就看你作什么用了,如果只是存下来,要到该位置时就直接把它给到PULS指令就行了,要作其它计算就要转换了。
A276,A277是CP1系统PLC脉冲输出0的当前值。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lfo_wbg
2016-02-07 · TA获得超过182个赞
知道小有建树答主
回答量:124
采纳率:100%
帮助的人:55.5万
展开全部
没错!其实脉冲数值不大读1位都可以!MOV A276 D310 但当前值有一个方向是错误的!
读取数值时要把伺服停在原点从新上电,这时A276清零,其实不做绝对值控制这个没什么用!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
氧气弟弟
2016-01-18 · TA获得超过6876个赞
知道大有可为答主
回答量:3744
采纳率:90%
帮助的人:1230万
展开全部
脉冲当前值用PRV指令读取,不是用MOV指令哦。指令格式有三个参数,第一个参数是脉冲通道,第二个参数是功能控制,第三个参数是保存目标字。具体的参考下指令手册的PRV指令吧,是比较简单使用的一条命令。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工控编程8
2015-07-29 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:210
采纳率:100%
帮助的人:36.6万
展开全部
是的,数据保存在D310,D311中, 这两个通道要联合使用,不能分开
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起