你好,一栋18层的住宅 180户,生活用水水泵应该选流量扬程为多大的 ?

你好,一栋18层的住宅180户,生活用水水泵应该选流量扬程为多大的?高低区是否可以共用一套系统。在低区管路安装减压阀影响流量吗?... 你好,一栋18层的住宅 180户,生活用水水泵应该选流量扬程为多大的 ?高低区是否可以共用一套系统。在低区管路安装减压阀影响流量吗? 展开
 我来答
ITTsx
2012-05-16 · TA获得超过177个赞
知道小有建树答主
回答量:162
采纳率:0%
帮助的人:75万
展开全部
1-5为低区,自来水直供比较好,6-18层为高区,用一套无负压设备
流量为:8.53方,选10方就可以,一用一备或保险点互为备用
扬程为:管路引入点到最不利配水点的高度+(15或20M),层高以3M计算,地下室以4M计算,也就是73M-78M,
如果高低区共用一套,流量选12方,
减压阀不是加在低区立管上的,而是加在入户管路上的,不会影响流量的。
更多追问追答
追问
如果加在入户管上的话  入户管太多   拿要加多少呢
追答
加在入户总管上,一层一个,或一户一个,动脑筋想想就知道了
长沙中联泵业
2025-02-28 广告
自平衡水泵是为了满足用户需要,加速高压多级泵技术发展,长沙中联泵业采用国外同类产品的先进技术结合本公司多年设计经验,依据APl610标准研发的高效高压多级离心泵产品;在行业内居于技术领先地位。具有高效区宽、性能范围广、汽蚀性能好、运转安全和... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业提供
百度网友f0bd7ff
2012-05-15
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:10万
展开全部
十八层 一百八十户 也就是每层有十户人家 每户人家住几口人??楼层高度是多少??水泵流量扬程是根据设计算出来的 我可不能给你一个不确定的答案 高低区分区是如何分配的 这个是能否共用一套系统的关键 低压区安装减压阀的话 对于共用系统肯定会影响高区流量的 但是 这个影响应该是没有什么大碍
更多追问追答
追问
1到5层是地区。六楼以上是高区   具体人口不太详细
追答
这样吧 你把一到五层的最不利环路点找到 然后求出管路的沿程阻力 加上你所加设的减压阀的阻力  再求出6至十八层的高度 把这些数据加起来就是你想要的水泵的扬程。
来自:求助得到的回答
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式