RS232和RS485怎么公用同一个单片机串口?

单片机直接发送与接收的是TTL电平,232又得处理负逻辑电平,485又是差分输入输出,两中串口的电压差也不一样。但是我想怎么能够实现暴漏在产品外壳外面的两个信号线同时兼容... 单片机直接发送与接收的是TTL电平,232又得处理负逻辑电平,485又是差分输入输出,两中串口的电压差也不一样。但是我想怎么能够实现暴漏在产品外壳外面的两个信号线同时兼容RS232和RS485呢?我在电子论坛看到有强人实现过,说加什么多路选通器什么的。但我觉得最复杂的一个问题是单片机怎么区分从MAX3232和MAX3485转换过来的TTL电平数据呢?也就是说怎么判断单片机接收到的数据是从RS232发送来的?还是从RS485发送来的? 展开
 我来答
一万光年MEGn0
2013-11-29 · TA获得超过3712个赞
知道大有可为答主
回答量:4602
采纳率:67%
帮助的人:1081万
展开全部
这个可以用2个继电器实现。

继电器有1组常开和常闭触点。

例如平时就是232输出,232接到常闭触点。
需要485输出时,继电器动作,接到常开触点闭合就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
164609901
2013-12-01 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:28万
展开全部
其实很好办的,用一个双刀双置的开关放到232和485到单片机的RX.TX,口。用那个只要用开关就可以办到。要是自动实现需要一个启动字符单片检测,MUX实现,希望可以帮到你。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-29
展开全部
有 多路连接的模块

E485H4 4路高速隔离集线转换器

特点

▶ 主端口RS-232/RS-485可选
▶ 专用工业导轨槽模块
▶ 两端信号保持光电隔离
▶ 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信
▶ 支持512节点轮询网络结构
▶ 自动识别RS-485信号流向,零延时自动转发