请问城市规划中一地块电力负荷是1550kva,那么所配的10Kv配电所应选什么型号的变压器?

国标的10kv变压器容量分为:315,400,630,800,1250,1600,2000,2500Kva几个等级,书里面又提到容载比=容量/负荷,请问如果需要的负荷是1... 国标的10kv变压器容量分为:315,400,630,800,1250,1600,2000,2500Kva几个等级,书里面又提到容载比=容量/负荷,请问如果需要的负荷是1550Kva,那是直接选用2台800的变压器,还是要用1550*容载比(2.3-3.3)=3565-5115Kva,然后选2-3台更大容量的变压器?国标的变压器容量和城市规划中算出来的负荷是一回事吗?还是需要乘以容载比?新手上路,求教。谢谢啦。 展开
 我来答
89028728
2013-11-14 · TA获得超过454个赞
知道小有建树答主
回答量:905
采纳率:0%
帮助的人:457万
展开全部
假设容载比为1,也就是1550KVA:
质量较好的油浸式配变可以适当超负荷运行,例如1600KVA,运行到1800KVA也是可以,但是长期的高温工作影响到绝缘寿命。短时间超负荷而且平时在额定负荷以下工作的,等值老化程度低于额定负载,用1600KVA是没问题的。
如果是干式变压器,带有温控风机,能很好的控制本体绝缘温度,质量较好的产品可以长期120%负载工作,短时150%负载工作,即使是1250KVA,问题都不大,放到1600KVA绰绰有余。干变环保,费用较高。
一台大变压器要比等容量的两台小变压器便宜,建议一步到位。如果需要选择具体的容载比,根据当地负荷增长速度选择,直接乘以变压器额定容量,选择合适的变压器组合,合理考虑变压器自身潜力裕度,不能盲目择大,造成资金浪费。
更多追问追答
追问
规范里10kv所对应的容载比是2.3-3.3,我们设计时只能在这个范围。我想知道,比如容量2000kva的变压器,这个2000指的是容量,还是负荷?因为结果差很大。假设容载比取2.3。 如果2000kva是容量,那得把容量转负荷,2000/2.3=870。负荷1550的地块,需配2台容量2000的变压器,因为它能提供1740的负荷。  如果2000是负荷,配1台容量2000的变压器就够
追答
如果你选择2×2000KVA的变压器组合,表示额定总容量达到2×2000KVA,最大承受负荷要高于4000KVA,正规的国标产品可以达到4500-5000KVA的峰值,温控冷却好的可能更多。在体质允许的情况下,可以短时间超负荷运行。此地规划发展余地多少是关键,往后的电力需求增加估计多少,选择合适的容载比,选择合适容量的10KV配变组合。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
zn76126
2013-11-14 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:4996万
展开全部
容载比就是变电容量与最高负荷之比,它表明该地区、该站或该变压器的安装容量与最高实际运行容量的关系,反映容量备用情况,在规划设计时经常要用到这个概念。1550kva(1)什么是容载比:指城网变电容量(kVA)在满足供电可靠性基础上与对应的负荷(kW)之比,它是反映电网供电能力的重要技术经济指标之一,是宏观控制变电总容量和规划安排变电容量的依据。容载比可按式(3-5)估算:式中RS —— 容载比(kVA/kW);K1 —— 负荷分散系数;K2 —— 平均功率因数;K3 —— 变压器运行率;K4 —— 储备系数
更多追问追答
追问
我想知道,比如容量2000kva的变压器,这个2000指的是容量,还是负荷?因为结果差很大。假设容载比取2.3。 如果2000kva是容量,那得把容量转负荷,2000/2.3=870。负荷1550的地块,需配2台容量2000的变压器,因为它能提供1740的负荷。  如果2000是负荷,配1台容量2000的变压器就够?
追答
可以理解为 电力计算容量是1550kva
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助