求这个控制图的工作原理。
1个回答
2014-05-08
展开全部
分析一个自控系统,首先需要明白系统的功能或工艺流程,然后列举其控制量和输出量,就会很简单了。
冷库制冷系统的功能无非是:1,温控功能。也就是使系统运转,制冷,到达设定温度,停机,温度上升,到达上限温度后,重新启动,这是核心功能。2,异常处置功能(保护功能)。当系统运行出现异常时,譬如超压、过流时,要能制约系统停机或报警。3,优辅功能。譬如在冷凝区设置电磁阀,避免启动时的液击;又譬如设计系统状态指示:运行,停止,故障;再如手动自动切换等。
显然,这个控制图包括了上述功能。系统输入有:温度,压力,手动自动,电机过流。系统输出有:电机运转,电磁阀动作,指示灯。
1,温控CT的控制功能。当目标温度高于设置温度时,CT的中高接通,KA1得电,并自保,在自动功能下,KM得电,压机运转。这里KM回路里有两个中继触点KA4\KA5,在图中未找到线圈。这个没关系,KA4\KA5必然控制着另外的制约压机运转的设备,譬如散热设备,可能是水泵,也可能是风机,也可能是其他制约压机运转的前提条件。压机运转的同时,电磁阀同时得电打开系统管路,制冷开始。当目标温度下降到上限温度之下时,中高断开,中低接通,此时由于自保,KA1仍然接通,压机继续运行,当到达下限温度后,KA2得电,KA1解锁失电,压机停止运转,电磁阀同时截止,KA2解锁后也失电,接通KA1回路,为KA1二次动作做准备,当温度回升到上限温度后,开始下一轮制冷循环。
2,KA3回路显然是个过压停机电路。而且即便压力开关复位后,仍然自保,此时HL2指示灯亮,指示故障状态。
3,HL1为运转指示,HL3为停止指示。
4,FR为过流保护。
这个控制设计也可用其他电路实现。无非就是我前面讲过的那些功能、那些思路。希望可以帮到你。
