欧姆龙PLC搜原点太慢了,怎么调?

我用ORG指令写的搜原点指令,每次搜原点都要搜很久,因为电机连的丝杠,怎么样才能在搜原点的时候让电机转快点呢?... 我用ORG指令写的搜原点指令,每次搜原点都要搜很久,因为电机连的丝杠,怎么样才能在搜原点的时候让电机转快点呢? 展开
 我来答
wanfeng69
2012-05-16 · TA获得超过3076个赞
知道大有可为答主
回答量:1758
采纳率:0%
帮助的人:1467万
展开全部
ORG搜时候,有个原点近旁速度和原点搜索高速度
这个要看你的控制方式,如果使用了原点原点近旁输入的话,那么修改一下原点搜索高速度
如果没有使用原点近旁输入,那么执行的一直都是原点近旁速度, 这个速度如果设置高的话
回原点位置就会不太好,尽量不要设置太高1
关于原点近旁速度和高速度设置是不能通过程序设置的。
只能在CX-P软件中设置!
廖依白8a
2012-05-16 · TA获得超过340个赞
知道小有建树答主
回答量:222
采纳率:100%
帮助的人:199万
展开全部
在工程管理器里打开“设置”找到相应的脉冲输出设置,里面有很多设置的项目。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zgr_我要下载
2012-05-16 · TA获得超过1401个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:523万
展开全部
加大搜原点指令的脉冲频率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shfuwk
2012-05-16 · TA获得超过112个赞
知道答主
回答量:125
采纳率:0%
帮助的人:93.9万
展开全部
你把原点复归的速度提高点,就好了。