展开全部
前室有三类,防烟楼梯间的前室、消防电梯间的前室、防烟楼梯间和消防电梯间的合用前室。
为保证火灾情况下高层建筑上的人员迅速安全的逃生(下楼到达安全地带),目前在建筑物的楼、电梯等竖向交通设施部位采取了一系列的安全措施,这里所谓的防火前室就是在建筑设计方面兑现这种安全措施设置的序列空间(人员工作房间---走廊---防火前室---楼、电梯---防火前室---安全层走廊或门厅---室外安全地带)。

需设防烟楼梯间的条件规范上是这样规定的:
一、《建筑设计防火规范》GB50016-2006:
“5.3.12: 地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数≥3层,或地下室内地面与室外出入口地坪高差>10m时,应设置防烟楼梯间。 ”
“ 7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;”

二、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005版):
“6.2 疏散楼梯间和楼梯
  6.2.1一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
  6.2.1.1楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
  6.2.1.2前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
  6.2.1.3前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。”

“6.2.2裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
  6.2.2.2楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。”

“ 6.2.3.1十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
  6.2.3.2十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
  6.2.3.3十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
  6.2.4十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。”

而《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)中对一类和二类的建筑划分如下:
“3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。”
表3.0.1的规定如下:
“一类居住建筑包括高级住宅和十九层及十九层以上的普通住宅。
一类公共建筑包括:
1.医院;
2.高级旅馆;
3.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;
4.建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层建筑面积超过1500m2的商住楼;
5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;
6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;
7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;
8.藏书超过100万册的图书楼、书库;
9.重要的办公楼、科研楼、档案楼;
10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。

二类居住包括建筑十层至十八层的普通住宅。
二类公共建筑包括:
1.除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;
2.省级以下邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;
3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。”

需设消防电梯的条件规范上是这样规定的:
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版):
“ 6.3.1:下列高层建筑应设消防电梯:
*6.3.1.1:一类公共建筑。
*6.3.1.2:塔式住宅
*6.3.1.3:十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅。
*6.3.1.4:高度超过32m的其它二类公共建筑。 ”

综上所述:前室是防烟楼梯间及消防电梯所必须设置的一个序列空间。
1.对于一般的多层建筑(住宅9层及以下,公共建筑高度≤24m)而言,“地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数≥3层,或地下室内地面与室外出入口地坪高差>10m时,应设置防烟楼梯间”及“封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置”,防烟楼梯间需要设置前室。

2.对于高层建筑(住宅10层及以上,公共建筑高度>24m):
“一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅”即
十九层及十九层以上的单元式住宅、十二层及十二层以上的通廊式住宅、十层及十层以上的塔式住宅、一类公共建筑、高度超过32m的二类公共建筑需设置防烟楼梯间,需设置前室。
裙房、高度≤32m的二类公共建筑、10层—18层的单元式住宅、10层—11层的通廊式住宅设置的楼梯间不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置,需设置前室。
另外一类公共建筑、塔式住宅、十二层及十二层以上的单元住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其它二类公共建筑需设置消防电梯,需设置前室。

综上对于高层建筑来说,需设置前室的为:“十二层及十二层以上的单元式住宅、十二层及十二层以上的通廊式住宅、十层及十层以上的塔式住宅、一类公共建筑、高度超过32m的二类公共建筑”;“裙房、高度≤32m的二类公共建筑、10层—12层的单元式住宅、10层—11层的通廊式住宅设置的楼梯间不能直接天然采光和自然通风时”。
xudaning1111
2012-05-16 · TA获得超过400个赞
知道小有建树答主
回答量:651
采纳率:0%
帮助的人:346万
展开全部
规范有规定,消防规范。。。
追问
说了详细点,第多少多少条,谢谢!
追答
没分,懒得找了