西门子300仿真时能下载硬件组态但不能下载程序,提示说需设置pc,pg接口,step7设置已经是mpi

 我来答
姚090
2013-12-06 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:60.4万
展开全部
1,先看看硬件组态能不能在线,
2,应该是不能,检查硬件组态中mpi的设置:已联网中选择是。
3,pgpc接口选择MPI之后,里面还要选择和硬件组态一样的通讯数率
追问
pgpc接口选择MPI之后,里面的通讯波特率和硬件组态是一样的
选择不带以太网接口的cpu是可以下载程序的,一换成带以太网的cpu就出现这种情况
追答
我不太肯定,你的仿真是哪个版本的,好像5.4以下的不认带以太网接口的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力控科技
2024-08-19 广告
ForceSCADA是力控科技信创产品的重要组成部分,具备完全自主知识产权,支持部署在Linux桌面版、服务器版、嵌入式等系统架构下。使用ForceSCADA可以搭建创新性高、扩展性佳、融合度强的SCADA平台,进而构建高效、智能化的监控中... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
百度网友6511473bd
2013-12-07 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:247
采纳率:100%
帮助的人:177万
展开全部
用仿真软件仿真程序时,PG接口不是MPI,而是PLCSIM。
都是仿真了,怎么可能还是实际的物理接线的接口?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起