我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点?帮帮我,谢谢
电力系统中性点运行方式可以分为三种:
中性点不接地系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。
在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),三种系统的状况就有了很大不同。
一,中性点不接地系统:
高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地点---大地---线路两正常相线对地电容---电源---接地点这一回路流通(图1-7a)。低电压、短线路导线对地电容不是很大,所以接地电流比较小,此时系统可以不切断故障线路,短时间继续运行,查找故障并消除,同时引发接地故障的原因自动消除的概率也比较高,保持线路运行,就提高了系统的可靠性。但也有一个不利因素,在发生接地时,接地相电压为零,使中性点发生移动电压升高,造成不接地的两相电压会升高√3倍(图1-7b),这样就要求系统设备的绝缘水平相应增强。
二,中性点直接接地系统:
由于系统中性点直接接地,在发生接地故障时,短路电流会有一个由接地点---大地---中性点---电源---接地点的直接通路。这个通路阻很抗较小,所以短路电流很大,要求必须迅速切除故障线路以保证系统安全,系统运行的可靠性会降低。
三,中性点经阻抗接地系统:
通常采用中性点经消弧线圈接地(图1-8)。这种系统在发生接地故障时,短路电流增加了一个经消弧线圈的回路,由于消弧线圈是感性阻抗,就使短路电流中有了一个感性电流分量,这样就中和了短路电流中的一部份容性电流,减小了短路电流。由于有消弧线圈,也减少了中性点的位移。
采用哪种接地系统和系统的电压有极大关系。
对于中性点不接地系统,由于有非故障相电压升高的现象,系统的电器设备要提高绝缘水平。绝缘材料的费用在电器设备中所占比重很大,所以高电压系统采用中性点不接地,就要加大设备投资,不仅不经济,甚至技术上还会出现困难。采用中性点直接接地(大电流接地),就可以避免上述难题,提高了经济效益。虽然接地故障电流很大,但可以采用快速保护及时切除故障线路,保证系统安全。同时高电压系统中,线路接地故障多数不是永久性的,在断电后能自行消除,采用自动重合闸(一次)能很快恢复供电,也能提高供电可靠性。
高电压系统的输电线路都比较长,线路导线对地形成的电容比较大,接地故障时的电容电流也比较大,采用消弧线圈对中和短路容性电流的效果并不理想,电容电流大会使短路电弧不易自熄,导致弧光过电压,不及时切除故障线路可危及设备和系统安全。基于这些原因,110KV及以上的高电压等级系统,通常采用直接接地系统。
谢谢
2024-08-01 广告
1,中性点直接接地方式,又称“大电流接地方式”,用于110kv及以上系统(包括220/380V三相四线制)。由于中性点直接接地,所以单相接地就是单相短路。故障明显,跳闸迅速,以便快速切除故障,减小故障损失。
2,中性点不接地或经过高阻抗接地方式,又称“小电流接地方式”,用于6000v至35kv系统。这类线路经常会方式单相接地故障,采用小电流接地方式可以避免形成短路跳闸。由于中性点不接地或斤高阻抗接地,在发生单相接地时中性点电位会位移,单相接地电流是系统的分布电容电流,这个电流通常只有10几安培,不会引起较大损坏,所以允许带接地故障短时间运行。当系统庞大,电容电流较大时,中性点可以串接电感,利用电感电流抵消一部分电容电流。小电流接地系统在单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压会升高根号3倍。