两台容量不同变压器并列运行时有哪些问题

 我来答
sxxd001
2012-05-20 · TA获得超过7158个赞
知道大有可为答主
回答量:1436
采纳率:100%
帮助的人:1457万
展开全部
如果两台变压器容量比不超过1:3是可以并列运行的,但负荷分配会不平衡,造成一台已经过载,另一台还处在轻载运行,小容量变压器带的负荷大,大容量变压器带的负荷小。
GamryRaman
2023-06-12 广告
不要随便换哦。原先的输入对现在的变压器要求很宽松。只要是10V到240V工作频率50、60赫兹都可以。但输出的技术参数很明确:直流,电压是9V,电流是1A。这也是你设备的要求这种变压器(其实是充电器)是很容易买到的。关键是接口要能配得上,还... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
安庆地痞
2012-05-17 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、联结组别相同。
2、变比误差不超过±0.5%。
3、短路电压相差不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1
满足上述条件就没有问题!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
toneaihelen
推荐于2019-03-16 · TA获得超过427个赞
知道小有建树答主
回答量:432
采纳率:100%
帮助的人:220万
展开全部
条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。

原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。