两台容量不同变压器并列运行时有哪些问题
3个回答
展开全部
如果两台变压器容量比不超过1:3是可以并列运行的,但负荷分配会不平衡,造成一台已经过载,另一台还处在轻载运行,小容量变压器带的负荷大,大容量变压器带的负荷小。

2023-06-12 广告
不要随便换哦。原先的输入对现在的变压器要求很宽松。只要是10V到240V工作频率50、60赫兹都可以。但输出的技术参数很明确:直流,电压是9V,电流是1A。这也是你设备的要求这种变压器(其实是充电器)是很容易买到的。关键是接口要能配得上,还...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
2012-05-17 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
1、联结组别相同。
2、变比误差不超过±0.5%。
3、短路电压相差不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1
满足上述条件就没有问题!
2、变比误差不超过±0.5%。
3、短路电压相差不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1
满足上述条件就没有问题!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
1、接线组别相同。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询