wincc如何用脚本实现上升沿触发
我想在全局脚本中添加动作脚本,实现当变量上升沿时,触发动作,插入SQLserver2000数据,这个上升沿怎么用VBS语言编写脚本实现?...
我想在全局脚本中添加动作脚本,实现当变量上升沿时,触发动作,插入SQL server 2000数据,这个上升沿怎么用VBS语言编写脚本实现?
展开
5个回答
展开全部
全局脚本的触发,通过触发条件键值的变化,时间脚本运行。当由0-1,和1-0改变时,都会触发脚本运行。
如果你只想上升沿动作,其实很简单,因为你改变不了脚本能不能触发,唯一可以控制的是脚本内容的运行。
你可以这样设定:250MS的触发周期,在脚本里写
dim x
set x = ……(你的触发条件,关联到X变量)
if x = 1 then
……插入脚本动作(将你要执行的所有动作,都可以放在IF语句中)
end if
另外你可以咨询西门子技术热线
比如变量a在0和1之间变化
上升沿就是指a从0变为1 也就是说变化后a的值为1
你可以在a的onchange事件里判断a是否为1
若为1 则是上升沿 若为0 则是下降沿
上升沿就是指a从0变为1 也就是说变化后a的值为1
你可以在a的onchange事件里判断a是否为1
若为1 则是上升沿 若为0 则是下降沿
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以建两个二进制变量,当一个变量从0变为1时,对另一个变量进行复位。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以用2个变量,一个存储以前的变量状态,一个用于存储上升沿,可以通过比较进行实现~~
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: