请问PLC使用RS指令与多个变频器进行485通信时,RS发送的内容都有什么啊,PLC怎么发送指令数据到
指定的变频器呢?(那些相关资料上光说变频器有站号,但是PLC用RS指令发送时哪个数据表示站号啊?)求大神指点迷津~...
指定的变频器呢?(那些相关资料上光说变频器有站号,但是PLC用RS指令发送时哪个数据表示站号啊?)求大神指点迷津~
展开
3个回答
展开全部
MODBUS RTU
站号
指令代码(H03读.H06写)
资料在址 高字节
资料在址 低字节
资料内容 高字节
资料内容 低字节
CRC 低字节
CRC 高字节
站号
指令代码(H03读.H06写)
资料在址 高字节
资料在址 低字节
资料内容 高字节
资料内容 低字节
CRC 低字节
CRC 高字节
追问
你好,请问一下,我看到一个具体的程序使用RS指令前先给发送地址依次赋值H05、H30、H30、H45、H44、H31接下来6个地址存放频率的ASCI码值和两个校验码,我想知道他的H05、H30、H30、H45、H44、H31值都是从哪里得来的?谢谢指教
追答
老兄要看人家写程序的是写的和什么第三方设备通讯
然后拿第三方手册一看不就知了
D8120按BIT位分功能
BIT0位 数据位长
BIT1.2 校验
BIT3 停止位
BIT4.5.6.7.通讯速率
BIT10.11 控制线
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
rs就是复位置位指令,一个二进制命令而已,它通过sfc14和sfc15与变频器通讯,查找这个块就能找到你所说的了
追问
你好,问一下你说的那个SFC14和SFC15在哪些资料上有?我找不到那些资料,所以不理解RS指令到底怎么发送接收的具体动作的,那些PLC手册上只是模糊的说发送地址和数目、接收地址和数目。。。这个让人费解。。。求求指导一下,谢谢
追答
这个东西简单的说就是一个电梯,具体的要载多少人,还有运输到哪里,完全就是看编程人员,还有工艺要求的不同,而有所不同,所以这个东西解释不太清的,你需要给他赋值,才可以。而且你的rs指令的地址,就可以编辑到这个电梯中,发送出去,而且还可以搭载其他的数据,具体只能你自己慢慢的了解了,我也是自己慢慢的了解的。除非你能找个好师傅,自动化达人。呵呵希望对你有所帮助
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
rs发送什么都可以呀,都是控制变频器,达到控制电机的目的,
至于第二个问题,D8120里的东西也没说明占号,不是太清楚,等你有答案也告诉我吧
至于第二个问题,D8120里的东西也没说明占号,不是太清楚,等你有答案也告诉我吧
更多追问追答
追问
恩,一起学习,为什么这个问题网上没有说明的呢?难道是因为我是新手,其实这个东西非常简单都不需要解释?
追答
我今天研究下,有了新发现,我看到一个例子,用s7-200与MM440变频器通信的时候,用了uss通信,结果功能块上我发现了地址,有一个ACTIVE的输入端,那个就是激活占号。可当我看s7-300通信的时候就没有发现这个激活功能,他们就直接SFC14了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: