锅炉软化水设备的软水硬度超标的原因?
在软化水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,那造成锅炉软化水设备的软水硬度超标的原因是什么呢?...
在软化水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,那造成锅炉软化水设备的软水硬度超标的原因是什么呢?
展开
5个回答
展开全部
软化器出水水质与软水池内水质的差异问题,你谈到软化器出水水质合格这说明设备工作正常,软水池水质不合格与软化器制水设备无关。这只能是软水池的问题了,这一问题须从两个方面来分析;一、软水池进出水是否串入生水阀门,如果有此情况,可能是生水通过已有故障的阀门进入软水池内,污染了软水池内水质。二、软水池的结构问题,如果是砖石水泥结构的软水池,这一原因是因水泥中含有硅酸盐,使得软水池内水质总硬度升高,造成合格水质变为不合格…。。华粼水质
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、再生周期设定过大,或流量计故障造成的剂量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱;
2、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分带到软水箱中;
3、给水水压不稳造成盐罐补水过少,吸盐过少,正洗不足,任何一样都会影响;
4、盐罐里盐不够
5、操作不当、再生过程中关闭了给水阀
2、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分带到软水箱中;
3、给水水压不稳造成盐罐补水过少,吸盐过少,正洗不足,任何一样都会影响;
4、盐罐里盐不够
5、操作不当、再生过程中关闭了给水阀
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在软化水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
1、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
2、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
3、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
4、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。
5、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、多路阀插中心管处O型密封圈破损
该故障最易发生在刚安装好软化水设备初次调试就出现出水硬度超标不合格,出现该故障的原因是中心管的上部没有倒角,或者没有涂抹润滑剂,在插入中心管的时候导致多路阀的插中心管处O型密封圈破损,从而导致硬水串水,出水硬度超标,解决方法:更换O型密封圈,安装的时候涂抹润滑剂。
2、软化树脂老化失效
出现该原因多半法发生在软化水设备使用2年之后,软化树脂失去活性,即使再生也不能恢复,解决方法:更换树脂
3、无法吸盐或者吸盐时间短
软化水设备的吸盐系统出现问题,或者进水压力过低(使用射流器的设备)都会出现该故障现象,解决方法:检查射流器是否堵塞,或者吸盐泵是否有故障,提高进水压力(合适的压力范围为:0.2-0.4Mpa)
