三菱plc fx系列编程指令能否同时置位或复位多个,能指令又是什么?

 我来答
出家人词悲
高赞答主

推荐于2018-02-25 · 大脑停止不了思考
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:12%
帮助的人:4982万
展开全部

可以的。

有区间复位指令ZRST,没有区间置位指令但是可以用MOV指令实现  

如:MOV K1 K2M0。

补充:三菱PLC英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。

杨杨小可爱ok
2018-10-14 · TA获得超过3399个赞
知道小有建树答主
回答量:647
采纳率:96%
帮助的人:63.2万
展开全部
FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。本节以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及其应用。
FX2N的共有27条基本逻辑指令,其中包含了有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
置位与复位指令(SET/RST)
(1)SET(置位指令) 它的作用是使被操作的目标元件置位并保持。
(2)RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
SET、RST指令的使用如图1所示。当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赣臀栋痰撞镣9Ndbc
推荐于2017-12-15 · TA获得超过703个赞
知道小有建树答主
回答量:295
采纳率:100%
帮助的人:216万
展开全部
可以的,有区间复位指令ZRST,没有区间置位指令,但是你可以用MOV指令实现 如
MOV K1 K2M0
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)