变频器在输出侧加接触器问题?

变频器的输出侧要加接触器,变频器能不能在正常输出的情况下分断接触器,现在这个控制柜是这样设计的,水泵变频运行的时候,变频接触器吸合,同时变频器起动工作。也就是变频器的数字... 变频器的输出侧要加接触器,变频器能不能在正常输出的情况下分断接触器,现在这个控制柜是这样设计的,水泵变频运行的时候,变频接触器吸合,同时变频器起动工作。也就是变频器的数字输入端是接在变频接触器常开点上的。只要变频接触器吸合,变频器就开始工作,停止只有让变频接触器断电,电机才能断电。请问这样对变频器到底好不好。网上查了,有的说可以,有的说不能,到底可以吗?我真搞不清楚了。 展开
 我来答
匿名用户
2012-05-18
展开全部
恒压供水都是这样用,一拖多,但变频器使用寿命一般不长,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sgxyhl168
2018-04-09 · TA获得超过285个赞
知道小有建树答主
回答量:285
采纳率:100%
帮助的人:94.3万
展开全部

对于变频器输入输出侧加装接触器,我是这样理解的:

1输入侧加装:应该作为变频器的紧急断开主电源的功能。变频器在得电后有几秒钟的检测和预启动时间,所以接触器不能作为变频器启停负载通断的开关控制(应使用变频器本身的控制端子来启停)。紧急情况下(按钮故障,管道泄漏,安全隐患。。。)使用急停按钮断开接触器从而保护设备及人员安全。一般情况下该接触器应保持在接通状态。

2输出侧加装:一拖多和一台负载需要工变频转换的情况下必须加装接触器,这点就不做说明了,大家都清楚。在一拖一变频且没有工频需要转化的情况下,视情况而定,区别在于负载会不会反向供电,损坏变频器。举个列子:循环泵变频,如不加接触器当止回阀损坏,水泵由于压力会由正转减速过渡到反转,向变频器输出端反向供电从而损坏变频器。如加装应保证接触器先吸合变频器再运行,至于停止可设置变频器停车方式为自由停车。

大家有什么疑问和指教,欢迎讨论,我在做修改。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
追梦汉子125
2012-05-20 · TA获得超过780个赞
知道小有建树答主
回答量:478
采纳率:65%
帮助的人:63.7万
展开全部
不可以,要变频器停止工作后才可以断开。把你的控制要求说一下,我帮你设计个回路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老三2z4
2012-05-17 · TA获得超过769个赞
知道小有建树答主
回答量:415
采纳率:0%
帮助的人:228万
展开全部
那你出安装变频器的作用是什么啊 晕死