变频器在输出侧加接触器问题?
变频器的输出侧要加接触器,变频器能不能在正常输出的情况下分断接触器,现在这个控制柜是这样设计的,水泵变频运行的时候,变频接触器吸合,同时变频器起动工作。也就是变频器的数字...
变频器的输出侧要加接触器,变频器能不能在正常输出的情况下分断接触器,现在这个控制柜是这样设计的,水泵变频运行的时候,变频接触器吸合,同时变频器起动工作。也就是变频器的数字输入端是接在变频接触器常开点上的。只要变频接触器吸合,变频器就开始工作,停止只有让变频接触器断电,电机才能断电。请问这样对变频器到底好不好。网上查了,有的说可以,有的说不能,到底可以吗?我真搞不清楚了。
展开
9个回答
北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
2022-11-18 广告
变频器继电器输出端子是给外部信号用的,比如你变频器启动了,继电器动作,告诉PLC我运行了,等等。反正变频器的继电器端子输出跟变频器不转是没有什么关系的,要看你怎么接线的。如果不行你直接把变频器设置为面板启动面板给定频率保证能启动起来。。
好...
点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
展开全部
电机静止时,启动接触器,接触器先吸合,变频器开始运行,电机从0HZ开始启动运行,和没有接触器直接启动电机没多大区别。停车时,接触器断开,变频器停止运行,和变频器的自由停车差不多,对电机和变频器影响不大。
电机在转动时,此时启动接触器,电机会对外放电,,电机的转速不同对变频器的冲击也不同。
电机在转动时,此时启动接触器,电机会对外放电,,电机的转速不同对变频器的冲击也不同。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不可以,因为变频器本身是不可以在运行的情况下断电的,如果是偶尔发生还没大问题,但作为控制方式那是绝对不可以的。这样会损坏变频器的逆变模块。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是在接触器断开时 变频器停止运行了 对变频器没有多大的影响 但对电机不好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
现在变频器一般都带电流保护,我们这里变频器出厂带负载的时候我们都经过频繁断电测试,问题不大,但是电机负载可能会有影响
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询