变压器1600KVA能运行多少A电流啊
变压器1600KVA高压侧运行160A电流,低压成电流是2860A。
如果高压侧是10KV,低压侧是380V的理想变压器。
高压侧电流1600÷10=160(A)。
P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。
低压侧电流I=P÷(√3Ucosb)=1600000÷(1.732×380×0.85)=2860(A)。
扩展资料:
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。
实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。
理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-变压器
2024-08-14 广告
变压器分为三相和单相的,计算工式不太一样,但总体上差不多,你说的1600KVA 的应该是三相变压器.
单相变压器计算工式为:容量(VA)/电压(V)=电流(A)
三相变压器计算工式为:量(VA)/电压(V)/ 1.732=电流(A)低压电流,所以要除以低压电压。还有容量为KVA的要换算为VA 也就是要乘以1000。
单相变压器计算工式为:容量(VA)/电压(V)=电流(A)
三相变压器计算工式为:量(VA)/电压(V)/ 1.732=电流(A)
注:你算的是低压电流,所以要除以低压电压。还有容量为KVA的要换算为VA 也就是要乘以1000。
即:变压器的容量除以电压,再除以根号3
S/U/根号3=I
容量除以电压值,其商乘六除以十。
广告 您可能关注的内容 |