西门子et200sp和et200s有何区别?
3个回答
展开全部
1、电源模块的区别
ET200S需要提供电源模块来为该系列模块供电,如果电源模块供电能力不能满足要求,需要再增加电源模块的数量;ET200SP各个负载电势组的形成不需要电源模块,这是和ET200S一个显著的区别。
2、模块通道的区别
ET200SP模块设计更加紧凑,单个模块最多支持16通道,相比ET200S,模块通道增加了一倍。
3、各自的特别区别
ET200S支持多线连接的模块。具有多种功能,拥有多个模块种类,例如:电机起动器,安全技术,功能模块,CPU,通讯模块等。可以安装在危险区域。
ET200SP系统支持永久接线,运行中插拔模块,模块空缺运行,诊断功能等;采用直插式端子,节省了布线的空间,我们可以单手接线而不需要使用工具。可以实现Profinet和Profibus DP两种通讯方式。
参考资料:百度百科:西门子(中国)有限公司
展开全部
200S带有CPU,可以脱离主站独立运行,200M不带CPU,必须挂载在DP作为从站运行。
追问
是200SP!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
ET200S和ET200M都是分布式IO,都由接口模块加I/O模块构成,都有DP/PN接口模块可选,都是IP20的产品,都可提供光纤接口产品差别:
1、安装方式不同,ET200S安装在35mm导轨上,电源模块或电子模块通过端子模块与接口模块相连,ET200M安装在300机架上,电子模块通过U形总线联接器或有源总线模块与接口模块连接
2、接线方式不同:ET200M使用前联接器接线,ET200S接线在端子模板上
3、ET200M选用有源背板总线模块实现热插拔,ET200S的端子模块保证了其可以热插拔
4、ET200S最多可扩展64个模块I/O模块,ET200M最多可扩展12个I/O模块
5、ET200S有电机起动器,变频器模块而ET200M没有.
6、ET200S有集成CUP的接口模块,可以实现本地控制
7、ET200M接口模块可以实现冗余配置,ET200S不能
8、ET200S电子模块点数相对较小,数字量最大的是8点,ET200M最大的是64点.
