一个关于开关电源芯片的知识
开关电源中大部分使用开关控制芯片,请问凌力尔特的DC/DC芯片是开关控制芯片吗?例如:http://www.linear.com.cn/product/LTC3824,如...
开关电源中大部分使用开关控制芯片, 请问凌力尔特的DC/DC芯片是开关控制芯片吗?例如:http://www.linear.com.cn/product/LTC3824 , 如果是那他内部产生PWM信号控制MOS管, 这个芯片的输入就可以是交流经过整流后的波形,就是说在芯片前面加一个整流桥,输入交流电也可以用了。不是单一的输入稳定直流电。芯片也说明是宽压输入4V 至 60V。 这个芯片叫DC/DC,为什么不是PWM控制芯片,他和通常的开关控制芯片一样吗,请专业人士解答。 这个芯片是不是就是为交流到直流变换用的开关电源设计的芯片, 只有10分了,全部呈上。
展开
5个回答
展开全部
这种芯片也是开关电源控制芯片,内部结构依然是PWM控制
但是这种芯片与一半常用的开关电源芯片相比有以下几个明显的不同点
1.芯片输入电压范围宽,一般芯片在10-30V左右,这个4-60V
2,整机输入电压范围低,一般电源整机输入电压范围在100-400V都是可以的,这个芯片做的整机输入电压范围同样在4-60V
3,输入输出不隔离,一般开关电源输入输出端是隔离的,这个芯片做出来的电源输入输出是不隔离的,也就是有个共同的地
4,驱动不一样,一般开关电源的芯片输出驱动是驱动N型MOS管子,这个输出是驱动P型MOS管
5,输入电压性质不一样,一般开关电源设计是适应市电交流输入,这个芯片设计是适应直流电源输入,这也是这个芯片叫DC-DC芯片的来由,当然如果这个芯片全面加整流桥和电容滤波变成直流再来供给电源,也是可以的,但是要注意输入电压范围了,最大60V的直流输入范围,等效成交流就是42V,这样在交流42V输入而且不隔离的开关电源在实用上是没太大意义的,
第五条 既然是DC-DC芯片, 输入要是直流,那么为什么不直接用DC就好了,还要在变成DC , 还 2.交流经过整流桥整流后加个滤波电容,那这个滤波后的电压值是会有5V左右纹波(24V交流滤波),这样大的文波也可以进入 这个芯片吗?
3.不隔离的开关电源在实用上是没太大意义,就是说要使用隔离式的吗,加变压器。那你看这个芯片是否可以http://www.linear.com.cn/product/LT3798 , 可以AC24V/DC12V 使用
追答
第五条 既然是DC-DC芯片, 输入要是直流,那么为什么不直接用DC就好了,还要在变成DC ,
因为输入的DC是一个范围,比如是20-50V,这样直接把这个电压加在一个需要电源是稳定12V的用电器上,那肯定是不可能的,加了DC-DC环节,就可以把20-50V的这个直流电压,变成稳定的12V输出,现在知道为什么不能直接用DC了吧
交流经过整流桥整流后加个滤波电容,那这个滤波后的电压值是会有5V左右纹波(24V交流滤波),这样大的文波也可以进入 这个芯片吗?
纹波大小要看你的滤波电容,电容越大,纹波自然就越小,输入纹波越小,控制芯片的工作状态就越稳定,当然纹波大点也能正常输出,但是这时候芯片会不断调整控制模式来适应不断变化的输入电压,以使输出电压稳定,所以这样的工作模式是不推荐的。
不隔离的开关电源在实用上是没太大意义,就是说要使用隔离式的吗,加变压器。那你看这个芯片是否可以http://www.linear.com.cn/product/LT3798 , 可以AC24V/DC12V 使用
不隔离的开关电源如果直接用市电整流之后不隔离降压,那么输出端依然会带电,这样的使用对人身安全是一个挑战,你觉得生命无所谓的话,可以用的,如果需要隔离输出,那就要用到隔离变压器。你给出这个芯片方案是带变压器的隔离输出,但是这个图上标明了输入电压范围是AC90-265V,而不能用在AC24V作为输入的条件
森利威尔电子
2024-03-25 广告
2024-03-25 广告
深圳市森利威尔电子有限公司是拥有自主设计专利的集成电路芯片厂商,0755-26786865提供专用集成电路设计和集成电路应用解决方案,公司拥有多项发明及新型实用专利,森利威尔一直致力于打造一流的芯片设计团队,高效的技术支持和销售团队,凭借多...
点击进入详情页
本回答由森利威尔电子提供
展开全部
电子工程师带你认识开关电源芯片,每个引脚的作用,学到了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
DC/DC也是PWM控制芯片,AC/DC和DC/DC与芯片是不是PWM模式的控制芯片无关
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
AC/DC 应该是指工频电压(85AV~265AV)变直流电压,输入电压不一样,我个人认为应该是这样
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
既然是叫DCDC,那肯定是只能输入直流了。DCDC就是从直流电压到直流电压,有升压也有降压的,你选的这个是降压型的。是用PWM开关控制的,PWM控制信号由芯片内部产生(控制频率有的可变有的不能变),控制一个MOS管开关,将输入直流斩成方波电平,然后再通过整流滤波变为想要的直流电压。电压大小通过分压电阻来控制。
追问
那我选得这个芯片,加个整流桥在滤波 ,交流输入也可以用, 但是这和通常的交流到直流的开关电源做法一样吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询