建筑物常见防雷措施有哪些
春夏季属于雷电活动频繁阶段,因建筑物高度不一、环境复杂,在遇到雷雨天气时,很容易因为雷电造成建筑物损毁、人员伤亡及财产损失等情况。因此,进入雷雨天气,建筑物防雷显得尤为重要。
1、外部防雷设施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪器之间应互相连接。
2、专设引下线不应少于2根,并沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。当建筑物跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于18m。
3、外部防雷装置的接地和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
4、构件内由箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
5、在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。
雷电的危害:
1、雷电流的热效应可烧断导线和烧毁电力设备;
2、雷电流的机械效应产生的电动力可摧毁设备、杆塔和建筑,伤害人畜;雷电流的电磁效应可产生过电压,击穿电气设备绝缘,甚至引起火灾爆炸,造成人身伤亡;
3、雷电的闪络放电可烧坏绝缘子,使断路器跳闸或引起火灾,造成大面积停电。
2、提高线路本身的绝缘水平。
3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线
4、加强对绝缘薄弱点的保护。
5、采用自动重合闸装置。
6、绝缘子铁脚接地。
7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。
8、进线防雷保护。在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。
9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。
10、高压电动机的防雷保护。采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹阀 型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。
11、存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。
12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。
13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。
14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。
15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
16、减少使用电话和手提电话。
17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。
18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
建筑物防雷接地I程
2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。