中国的电器220v或380v电压的到美国去能直接使用吗?
3个回答
展开全部
电压不同,或不在你的用电器电压范围是不可以用的,有的宽电压在范围里可以用
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
2.“范围A”的要求:
115~120V系统:
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
13200V系统:供电点12870~13860V。
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。
我这台机器三相电源380v供电约15Kw,出口到美国去,要怎么办才能适应美国的电压运行?
展开全部
不行,要经过转换。
追问
我这台机器三相电源380v供电约15Kw,出口到美国去,要怎么转换?
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
前端加装变频变压装置,本公司专业生产可以了解下http://www.hxtpower.com/
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: