一般的家庭用电要用多大的漏电保护器

 我来答
鑫泰科技L
推荐于2019-09-30 · TA获得超过2.1万个赞
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:7297
展开全部

一般家用的照明总用电量不会超过1200W,照明回路10A 足够,插座总用电量10000W最多了,插座回路20到32A,就可以了。断路器的额定电流应该小于配出导线的额定电流,才能起到保护线路的作用。

扩展资料

1:漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

2:漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

3:漏电保护器路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。

参考资料  百度百科:漏电保护器

Lancelot_lyre
高粉答主

推荐于2019-08-28 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:32
采纳率:100%
帮助的人:7772
展开全部

目前家用漏电保护器基本上都是组合式的,兼顾过载保护作用,这要看负载大小灵活掌握,不仅要够用且仅可能小才安全。

基本上每千瓦电流5A自已算一下,第一路照明用5A的已经够用了。\

第二路插座16A基本满足三千瓦的了.

第三路就是空调了。两匹空调差不多两千瓦用16A,留有一千瓦的余量也是非常合适的,若是三匹空调用20A略显余量不太大,建议25A培就很合适,当然选32A也行。

或者先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。比如用电器总功率4KW。

漏电动作电流选择30MA的.5=27A,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算。没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。

扩展资料:

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧雪冷柜
2018-08-04 · 百度认证:深圳市欧雪制冷设备有限公司官方账号
欧雪冷柜
深圳市欧雪制冷设备有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的商业制冷设备企业,主营超市系列、便利店系列、酒店不锈钢系列、蛋糕柜系列、工业冷库系列等冷藏设备。
向TA提问
展开全部

选择应该根据以下标准而定:

1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可;  

2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;  

3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;  

4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。

家居用电按照照明回路、电源插座回路、空调回路、电热水器回路分开布线,当其中一个回路(如插座开关)出现故障时,其他回路仍可正常供电。插座回路须安装漏电保护器(即漏保),防止家用电器因漏电造成人身电击事故。  

断路器的作用、功能:  

A、短路保护:火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。  

B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。  

总开关应稍微大一点,因为夏天用电高峰期电压会很低;分路不能大,大了不起保护作用。具体可以咨询电工师傅。

方法1:总开关用2P带漏电保护的,分路就用普通断路器不需要带漏电。缺点就是万一某一路有问题,有可能总开关会跳闸,导致全房断电(断路器的灵敏度没有带漏电的高,1P的也会跳闸,但灵敏度比漏电的低一点)。 

方法2:总开关用2P不带漏电保护的;普通插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电保护,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还有宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险;照明、空调不需要带漏电,用普通断路器就可以。这样的配置好处就是:哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的线路。 

备注:

  • 1P断路器为单进单出,只有火线进断路器,断路器只控制火线;

  • 2P断路器为双进双出,即火线和零线都进断路器,断路器同时控制火线与零线;从外形上看,2P断路器的宽度比1P断路器宽一倍。

  • 漏电保护器:即带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电或人体触电时,电流超过30毫安时,漏电附件就能够自动跳闸,可以确保人身安全。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2017-05-01 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137961
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
你好,

先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。
没有27A的漏电开关,所以
漏电开关应该选择32A的。
漏电动作电流选择30MA的。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风车站台
2014-11-08 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1754
采纳率:63%
帮助的人:417万
展开全部
亲!你好!你用的是商品房吧!商品房进户终端配电箱分有四个回路:分别是照明、厨房插座、客厅卧房插座、空调插座、都是单独回路控制,不知你说的是哪个回路漏电断路器坏了;下面教你怎么自选漏电断路器
照明 C16A 30mA
厨房插座 C16A 或C20A 30mA
客厅卧室插座 C20A 或C25A 30mA
空调插座 C25A或32A 30mA
总断路器配 D40A
已赞过 已踩过<