  保险丝管使用中的一些注意事项:
  1、被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
  2、UL规格保险丝指茄键的额定电流是在实验室条件下确定的,实际使用时应小于标称值的75%使用。例如,电路工作电流为0.75A,最小选用额定电流为1A的保险丝管。
  3、IEC规格保险丝管的额定电流,实际使用时可按标称值的90%或100%使用。例如,电路工作电流为0.9A,最小可选用额定电流为0.9A或1A的保险丝管。
  4、不同使用环境温度下,保险丝的工作寿命不一样,温度越高,保险丝的工作寿命越短;实际选用时,需按系数提高保险丝的额定电流选用。
  5、保险丝管的分断能力与其体积成正比,与额定电压成反比。即体积越大或额定电压越小,保险丝管的分断能力就越大;体积越小或额定电压越大,保险丝管的分断能力就越小。所以,如选用小尺寸的保险丝管,需判定被保护电路可能出现的短路电流不会太大;如被保护电路可能出现较大的短路电流,则须选用有较大分断电流的较大尺寸保险丝管。产品目录中标明了各型号、规格的分断电流,共选用保险丝管时参考。
  6、 保护回路的浪涌I2T应小于保纳碧险丝管额定I2T的20%,保险丝管在被保护回路中才能承受10万次以上的浪涌冲击。
  保险丝管的选用:
  a) 确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证
  标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。
  b) 确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定
  保险丝管的外型尺寸。
  c) 确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,
  被保护回路的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。
  d) 确定额定电压:唯巧根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管
  的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。
  e) 确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损
  系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25÷0.5=2.5A。
  
路过的小监
2015-07-10 · TA获得超过895个赞
知道小有建树答主
回答量:321
采纳率:0%
帮助的人:258万
展开全部
1.熔断器与线慎改路串联,垂直安装,并装在各相线上;二相三线或三相四线回路的中性线上,不允许装熔断器。

2.螺旋熔断器的电源进线端应接在底座中心点上,出线应接在螺纹壳上;该熔断器用于有振动场所。

3.动力负荷大贺慧于 60A ,照明或电热负荷(220V)大于100A 时,应采用管形熔断器。

4.电度表电压回路和电气控制回路应加装控制熔断器。

5.瓷插熔断器采用合格的铅合金丝或铜丝,不得用多股熔丝代替一根大的熔丝使用。

6.熔断器应完整无损,接触应紧密可靠,结合配电装置的维修,检查接触情况,熔断器变色、变形、老化情况,必要时更换熔断器。

7.熔断器选好后,还必须检查所选熔断器是否能够保护导线。如果导线截面过小,应适当加大。

8.跌落式熔断器的铜帽应扣住熔管处上触头 3 / 4 以上,熔管或熔体表面应无损伤、裂纹。

9.所有熔断器不得随意加粗,或乱用铜铝丝代替。

10.新工房、公寓、大楼,每一进户点装置多具电度表,除在进户处装有总熔断器盒和熔断器外,每具禅孝答电度表后应另装分熔断器。

业界新闻技术研究
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小蹬蹬爸
高粉答主

2020-03-08 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:11万
采纳率:4%
帮助的人:6839万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式