某变电站要输送10kW的电能,输电线的总电阻为0.4Ω,现分别用10V的电压输电和10000V的高压输电,则两次输电

1ma2hui3liz
2012-05-20 · TA获得超过169个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:0%
帮助的人:39.7万
展开全部
由P=UI知,两种输电电流分别是1000安和1安,再由P=I²R知,输电线损功率分别是400000W和0.4W
显然前者线损功率大于输送功率,不合理。这是因为当用10伏电压输电时,不考虑用户端阻抗,电流也只有25安,根本达不到1000安,也就是说,10kW的电功率,线损也不够。
百度网友1e800aa9df
2012-05-20
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:10.3万
展开全部
根据I=P/U,10V时输电电流为1000A,根据P=I2R得功率完全损失。用10000V时输电电流为1A,损失电功率很小只有0.4W.所以要高压输电才能减少输电线路损失的功率。