plc与变频器之间的rs485通讯时干什么用的?可以用plc程序来通过rs485老控制变频器吗?怎么样编程呢?

 我来答
中能合创科技 2024-10-28
展开全部
ABB PLC一级代理 北京中能合创科技有限公司,我司备有大量现货,专业代理ABB电机,是背依中国能源工业部的一家创新型高科技企业,是世界500强ABB公司产品的授权分销商及系统集成商,公司集研发、销售、服务为一体,在电气领域实现与您的共同发展。欢迎来电咨询:010-64375656
烘月映天月有情
2020-03-20 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:129
采纳率:83%
帮助的人:8.9万
展开全部

PLC做主机可以与变频器(从机)进行RS485通讯,首先这两个产品都是带485接口的,硬件上可以直连,协议都支持标准的MODBUS。PLC与变频器之间通讯可以控制变频器的运行状态(转速信号、电流信号、功率信 号等),检查故障。

但由于变频器的干扰较大,RS485的低压差分信号原理对变频器干扰耐性差,即使用了屏蔽双绞线也会存在大量现场问题,我们一般使用485转POWERBUS的技术在现场跑线,POWERBUS是二总线制的技术,可以通过总线直接给后端设备供电,且自身抗干扰能力强,这种应用在国内很常见,型号EV721/HP具体参数见官网。

中能合创科技
2024-10-28 广告
配盘是PLC学习中的一项重要技能。PLC(可编程逻辑控制器)是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。通过数字或模拟的输入输出来控制各种类型的机器或生产过程。配盘是PLC学习中的一项基本技能,它涉及到对PLC外部设备的连接和... 点击进入详情页
本回答由中能合创科技提供
百度网友7192e8b
2015-07-17 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1460万
展开全部
PLC与变频器之间的RS485通讯,可以用来监测与控制变频器;

监测就是采集变频器的运行状态信号,比如:转速信号、电流信号、功率信号、故障状态等;控制就是调整变频器的命令与给定信号,比如:启停信号、反向信号、调整转速、调整转矩等;

相比传统的模拟量给定方式,通讯给定方式可避免电气干扰导致的给定失常,要么给定完全失效,要么给定就100%正确;另外,只是通讯RS485总线(两或三根线),就可以一次采集多个信号,而不是像模拟量方式一样,一个信号就需要一组电缆;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bjrrt1079
2012-05-31 · TA获得超过292个赞
知道答主
回答量:185
采纳率:100%
帮助的人:81.2万
展开全部
回答你第一个问题,PLC与变频器通讯可以控制变频器的运行状态,还可以读取变频器的监控参数,也可以读取变频器的故障代码等。
第二个问题,可以
第三个问题,可以通过485端口,变频器的每个参数都有对应的通讯代码,你可以看看说明书后面的说明。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kinedy
2012-05-20 · TA获得超过1330个赞
知道大有可为答主
回答量:2665
采纳率:20%
帮助的人:1640万
展开全部
可以同一个品牌的PLC和变频器可通过通讯协议来实现通讯并控制,比如西门子USS协议,西门子提供专门的通讯指令库
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
278487948
2012-05-22 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:105
采纳率:0%
帮助的人:42.4万
展开全部
一般的变频器都会有modbus的,最好用同品牌的变频器
追问
我说的就是modbus通讯,比如施耐德的变频器和台达的plc通讯?不知道通讯时用来做什么的?如何进行通讯的,是不是要编写程序啊
追答
具体的 是硬件设置通讯参数,软件设置站号,程序肯定是有的。一般说明书上都会有例题的、、、