松下伺服有位置模式(脉冲控制),速度模式和转矩模式(IO控制)三种。
后两者直接用PLC输出到驱动器指定的IO端口即可控制,当然要设定必要的参数,如模式设定,转速大小,转矩大小等。
位置模式较为常用,用于定位场所使用。可以使用正反脉冲控制,也可以使用脉冲加方向控制。对于接线请参照伺服驱动器说明书。可以正确的控制,关键在于接线正确和参数设定正确。
印象中的接线如下:
伺服驱动器侧PLC侧
1,2,7------接外部24V
4----------正脉冲Y0
6----------反脉冲Y1
29---------伺服使能输出点
31---------报警清除输出点
37---------伺服报警输入点
19---------伺服Z相高速计数器端口或1PG的PG0-端
25,36,41---接外部0V
以上,若编码器Z相19脚不使用,则25脚不接,若报警信号37不使用,则36脚不接。
对于速度模式和扭矩模式请参照手册进行布线。
伺服参数设定需要看好伺服驱动器类型,是A4的还是A5的,这两种参数设定是不一样的。
1,2,7 ------接外部24V
4 ----------正脉冲 Y0
6 ----------反脉冲 Y1
29 ---------伺服使能 输出点
31 ---------报警清除 输出点
37 ---------伺服报警 输入点
19 ---------伺服Z相 高速计数器端口或1PG的PG0-端
25,36,41---接外部0V
以上,若编码器Z相19脚不使用,则25脚不接,若报警信号37不使用,则36脚不接。
对于速度模式和扭矩模式请参照手册进行布线。
伺服参数设定需要看好伺服驱动器类型,是A4的还是A5的,这两种参数设定是不一样的。
希望我的回答会给你带来帮助!
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询