用过PC adapter连接WINCC和PLC PG/PC面板和MPI通道下的连接都设置好了 还是无法连接 急求解决办法 谢谢
3个回答
展开全部
检查下通信接口是否正确。WINCC一般都是MPI,别把PLC上的MPI和DP接口接错了。
追问
没有接错 左边MPI右边DP
追答
通信电缆的终端电阻打到ON了么?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先试试能用STEP7监控程序吗?能的话说明只是设置上的问题。
更多追问追答
追问
STEP7可以监控 但是WINCC不行 是哪里的设置出了问题?
追答
能具体说说你都设置了WinCC MPI里的哪些参数吗?站地址,机架号,插槽号都设了没?然后激活后再看 工具->驱动器连接状态显示什么?