用过PC adapter连接WINCC和PLC PG/PC面板和MPI通道下的连接都设置好了 还是无法连接 急求解决办法 谢谢

 我来答
mahhi
2012-05-21 · TA获得超过757个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:50%
帮助的人:290万
展开全部

可能是缺少这几步:

1、

更多追问追答
追问
这里的系统参数设置过了
追答
下面这一步也做了吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jackgg4
2012-05-21 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:115
采纳率:0%
帮助的人:63.8万
展开全部
检查下通信接口是否正确。WINCC一般都是MPI,别把PLC上的MPI和DP接口接错了。
追问
没有接错 左边MPI右边DP
追答
通信电缆的终端电阻打到ON了么?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
低调的锋
2012-05-21 · TA获得超过751个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:83%
帮助的人:265万
展开全部
先试试能用STEP7监控程序吗?能的话说明只是设置上的问题。
更多追问追答
追问
STEP7可以监控 但是WINCC不行 是哪里的设置出了问题?
追答
能具体说说你都设置了WinCC MPI里的哪些参数吗?站地址,机架号,插槽号都设了没?然后激活后再看 工具->驱动器连接状态显示什么?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询